  • 差不多网站或者论坛上都只会介绍各种仪器设备,有些可能会介绍一些辅材,但对于一个非常重要的设备-UPS不间断电源的介绍确是少之又少,有些可能点到为止,有些网站或者论坛内,为了一些商业利益,往往介绍一些不实用的UPS电源知识给大家,特别是在这个仪器设备网上就有一些人,为了达到宣传(吹)自己公司产品的目地而狂踩其它公司和品牌的产品,给人的感觉就是天下除了他们一家,没有第二家可以做(特别是做UPS不间断电源的),对于这种人,我们要坚决打击而且强烈BS,可想而知他们给大家传达的观念是多么片面.造成大家的误解.现将一些网友的观念公布出来.并辅以我个人的观点,不足之处还望各位指正:

    1. UPS不间断电源只有停电时才有用,平时没有任何作用.
    实际状况是:UPS平时(有市电时)也是处于工作状况,此时通过UPS内部电路,为设备提供稳压稳频的纯净电源.(UPS工作原理:当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断时, UPS立即将机内电池的电能,通过逆变器转换为220V交流电,以使负载维持正常工作,并保护负载软、硬件不受损坏)

    2. UPS不间断电源只能供电几分钟
    UPS在停电时,其供电时间由电池和设备负载来决定,UPS本身有两种类型,一种是标准机(内有电池,供电时间为15分钟以内,保证您有足够时间关机和存储资料)一种是长效机(机内没有电池,可根据您的需要另外配电池,其时间由您所要求的电池来决定),所以您要在停电时还要很长时间来继续工作的话,建议您配备一台长效机.

    3. 配了UPS后还要配稳压(AVR之类的)电源
    这是资源浪费,也没有必要,因为UPS除了延时外,还有一个稳压稳频的作用(相当于一台稳压器,调压器),只有一种情况下需再配稳压或者调压电源,有些设备是从国外(如日本)进口的,因为国外有些是110V的电压,我国为220V,此时需要一台调压器将UPS输出的220V电压调整到110V供设备使用.

    4.UPS在市电正常的情况下报警,UPS一定是坏了.(这种情况下,多数人会打电话给厂商,厂商会说是大问题,要怎样怎样.总之是一大堆银子才能搞定)
    UPS在市电正常的情况下报警的原因:1.电池问题,只需更换电池就可以了.2.主控板坏,这种情况十分少,要是你们运气够差或者点够背才撞的到3.主机内部积尘,(自己除尘就可以了,实在不行请厂商做也不会很多钱)4.散热风扇出了状况,这种情况比较多,因为UPS在使用时间太长后,可能使风扇坏掉)5.疑难杂症(这就是要花大银子的问题了)

    5. 电池使用时间只有一两年.
    这种人往往是太听那些厂商(JS)的话了,电池(好一点的,有些太差了的我们不谈)设计寿命差不多都有8-10年,实际可以用4-6年.要每三个月放电一次,只要保养的好的话,用3年以上是一点问题都没有的.

    6. UPS无需保养,我们公司的UPS放在那一年两年没人去管去问也不好好的.
    可以说UPS的好坏主要在保养,正确,专业和及时的保养至少可以让UPS延长两到三年的寿命,一些UPS的小问题,往往是没有及时保养造成的.

    7.我们公司一年没停过电,所以设备没必要配UPS.
    上面说过,UPS有稳压稳频的作用,我们国家的电网,至少存在9种问题:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰,就算不断电,以上任何一种我们双眼无法看到的电网问题都可能造成设备损坏.

    对于电源或者UPS不间断电源若有任何问题欢迎各位同道中的朋友尽管提出来,,我能解决的我可以解决,我解决不了的我会去查相关的资料或者向更专业的人员请教,总之会给你一个满意的答案.
    当然,对于您公司或者重要设备电源,我们也可以提供无偿检测(UPS隐患性问题,UPS使用两年后可能会出现),以上检测为在线检测,无需关机或停设备.同时希望有产品需求的朋友能提供机会给我.
    我的联络方式:
    QQ:252762623 mail:jonpan@163.com
    电话:0755-81276652 13715164816 (小潘)
    真诚的希望能成为各位工作中的好帮手!!
    +关注 私聊