水质检测
binshengliang
第1楼2013/07/30
打错了,无需氯水
zmxorhhxa
第2楼2013/07/30
这个的原理的高锰酸钾溶液的颜色与DPD+余氯显色的颜色相近,以此来作为显色参照。。。整个色列没有化学反应,无显色过程,无需无氯水。。。。 我们试过 但没成功过,颜色深度总是不太对~~~
郭景祎
第3楼2013/07/30
我们用目视比色法,有永久性比色标准,比较简单
妮89
第4楼2013/07/30
我们也在用DPD测,但我们用的碘酸钾当标液。也不是很成功,就做到0.998。
第5楼2013/07/31
第6楼2013/07/31
我做的线性不好,所以怀疑是不是高锰酸钾需要优级纯,国标就是这样要求的
第7楼2013/07/31
分光光光度法做到998是不是已经很不错了呢?但是新国标是用高锰酸钾的
ban983
第8楼2013/08/05
我们也是按5750-2006做的,用高锰酸钾的做标准溶液,基本上都有0.999.甚至更高。严格按标准来做,显色后立即测定,所以标准系列,我们都是做一个点,马上测吸光值,再做下一个点!!线性还是很好的。 不能做完一系列的点再上机测定。而且和目视比色法, HACH便携式余氯测定仪比较,结果都很相近。现在,测余氯基本上都用3355目视比色法, 简单。分光光度法比较少用
第9楼2013/08/12
谢谢您的建议,试试看,还有请问你们需不需要用优级纯的高锰酸钾呢?
凤鸣海
第10楼2016/05/30
你说的很对呢,学习了
品牌合作伙伴
执行举报