  • 恒温恒湿室最近经常自动跳闸!推上电闸,又正常工作,每天一到两次跳闸,真奇怪,因为我们恒温恒湿室和其他用电是分开的
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • baby073125

    第1楼2013/12/27

    应助达人

    可能是有漏电现象还有就是看电压够不够承载设备的运转。

0
    +关注 私聊
  • jlszhoujidai

    第2楼2013/12/27

    可能有漏电现象/空气开关容量不够......

0
    +关注 私聊
  • wulin321

    第3楼2013/12/27

    应助达人

    以前跳闸都是开哪一个仪器就跳闸,说明这个仪器有问题,但现在是没有动任何和电有关的东西,是突然跳闸,而且打上电闸又能正常使用

0
    +关注 私聊
  • zhao1hao2985

    第4楼2013/12/29

    空调漏电了吧?也可能是线路故障

0
    +关注 私聊
  • wulin321

    第5楼2013/12/29

    应助达人

    让电工查没有查到原因,是在使用中突然跳闸

    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:空调漏电了吧?也可能是线路故障

0
    +关注 私聊
  • tutm

    第6楼2013/12/29

    如果不是负载问题,建议换个开关试试,很可能是原先的自动断路开关出厂时“镇定”好的电流性能变化了,这种情况遇见过。

0
    +关注 私聊
  • baby073125

    第7楼2013/12/29

    应助达人

    这种情况还是找维修人员确认以下为好。

0
    +关注 私聊
  • wulin321

    第8楼2013/12/29

    应助达人

    那明天让电工换个电闸试试

0
    +关注 私聊
  • baby073125

    第9楼2014/01/05

    应助达人

    还件也是一种排查问题的方法。

0
    +关注 私聊
  • wulin321

    第10楼2014/01/06

    应助达人

    换个电闸这几天没有跳过了