仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

求助:透射电镜冷水机的一个风扇不转了

透射电镜(TEM)

  • 最近透射电镜(JEM-2010)冷水机的一个风扇不转了,水温都超过30度了,还是只有一个风扇在转,致使水温降不下来。不知是什么原因?应如何处理?谢谢!
    +关注 私聊
  • December12

    第1楼2014/03/01

    先停一下电镜,然后换一个风扇吧。我们之前就换了一个

0
    +关注 私聊
  • wshsun

    第2楼2014/03/01

    尽量多发现些问题,因为2010的水箱风扇有一个不是始终在转的,而是时停时转,盲目的去换一个未必能解决问题。找个制冷方面有经验的人问问,可能会解决。

0
    +关注 私聊
  • xlbr

    第3楼2014/03/03

    换风扇?连风扇电机一起换吗?

    December12(v2738558) 发表:先停一下电镜,然后换一个风扇吧。我们之前就换了一个

0
    +关注 私聊
  • December12

    第4楼2014/03/03

    嗯啊,停机一起都换了。就是不好拆啊,一个可以保持电镜真空,但用一段时间就停机了。所以还是尽快买一个换上吧

    xlbr(xlbr) 发表:换风扇?连风扇电机一起换吗?

0
    +关注 私聊
  • xlbr

    第5楼2014/03/04

    换一个多少钱?

    December12(v2738558) 发表:嗯啊,停机一起都换了。就是不好拆啊,一个可以保持电镜真空,但用一段时间就停机了。所以还是尽快买一个换上吧

0
    +关注 私聊
  • December12

    第6楼2014/03/04

    不清楚,这个我不负责啊

    xlbr(xlbr) 发表:换一个多少钱?

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第7楼2014/03/05

    可以先联系一下工程师,电话咨询一下,如果感觉费用太高,2楼的法子可以供参考

0
    +关注 私聊
  • 特域冷水机

    第8楼2014/12/17

    很可能其中一个风扇坏了 或者接线端松了。先量一下风扇的电阻,如果是无限大的话就是坏了。如果是坏的话那就得换。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...