常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/09/26
那比较危险了。肯定是某个配件有问题,导致功率过大而跳闸。建议你们这个开关控制的所有设备都检查一遍。之前我们有一个除湿机有问题,也导致了开关跳闸。
WUYUWUQIU
第2楼2014/09/26
周一让电工在好好看看吧
qianguiyun1
第3楼2014/09/26
接地不好或者负荷太大了
第4楼2014/09/26
开关老化也有可能
第5楼2014/09/27
这个有可能,周一让电工看看
wccd1
第6楼2014/09/27
空开带不带漏电保护?带跳闸说明有漏洞,不带跳闸说明负载超限。
wangjunyu
第7楼2014/09/27
有可能是哪里漏电了
追逐理想
第8楼2014/09/28
电压不稳也有可能导致
qihangxinxi
第9楼2014/09/28
过载、过热的可能性大!
geduoliming
第10楼2014/09/29
买个UPS