雾非雾 2015/01/19
[quote]原文由 [b]sun1503(sun1503)[/b] 发表: 前段时间GCMS显示一个灯丝捕集电流不足,另一个显示灯丝耗尽,把两个灯丝全部更换后,一个灯丝正常工作,另一个灯丝还是显示灯丝耗尽。重新又更换了一个新灯丝还是显示灯丝耗尽,估计不是灯丝的问题,连接的导线除了外面有些变色,别的没有什么异常,估计连接导线也没有什么问题。请大家看看有可能是哪方面的问题呢,还是电路板有问题?[/quote] 我们用的岛津的2010,快十年了,也有您这样的问题,工程师来查了后,怀疑是灯丝2的供电可能有问题,因为2个灯丝共用一块板,所以现在只有一个灯丝能工作,等到都坏透了再换板子。
forth 2015/01/19
检查一下接线,如果没问题,果断叫工程师。
蓝是那么的天1188 2015/01/19
新灯丝坏的概率较低,首先可能是导线问题或者装的时候没有接触好,换根新导线试试,如果还是这样,估计是板有问题了,果断800.