仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

电力监控与电能管理系统在大型公建变电所的应用(电齐联)

  • dqlkj_firs
    2015/04/09
  • 私聊

数据处理

  • 电力监控系统在大型商业楼宇变电所的应用

    朱祝丰1 张国强2



    1苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;
    摘要:介绍武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-600 型电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。
    关键词:大型商业楼宇;葛洲坝;变电所;智能电力仪表; Hnder-600 型;电力监控系统;电能管理系统;HND-L;HND-T;HND-U


    系统主要实现的监控功能:
    1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。
    2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。
    3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。
    4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。
    5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。
    6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。
    7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。
    8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。

    0 概述
    武汉葛洲坝大厦是由武汉葛洲坝实业公司作为项目法人投资建设,规划净用地面积约4000平方米,大厦地面总建筑面积约3万平方米,设计33层。该大厦建成后,将成为硚口区又一新的城市坐标,与毗邻的葛洲坝大酒店整合建成五星级酒店式办公楼,形成葛洲坝大厦综合建筑群,集办公、会议、接待等功能为一体。
    本项目为武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜的综合保护装置进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该配电室共有2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。
    Hnder-600型电力监控系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
    1 系统结构描述
    本监控系统主要实现武汉葛洲坝大厦变电所的10/0.4kV配电系统的综合保护装置进行用电监控与电能管理;该系统总计有8只仪表(包含3只HND-L,4只HND-T,1只HND-U),分2条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
    本系统采用以太网传输数据,在配电室配置一台通讯管理机将配电室内所有仪表采用屏蔽双绞线进行组网,再将数据通过网络交换机传送到配电值班室的监控机房。值班室监控主机安装Hnder-600型电力监控系统,该配置方案结构清晰,避免了大量铺设双绞线造成的线路繁琐及成本浪费,且易于今后的管理与维护。
    本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:

    图(1)网络拓扑图



    间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
    网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
    站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
    以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。
    RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
    2 电力监控系统主要功能

    2.1 数据采集与处理
    数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
    数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
    2.2 人机交互
    系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
    2.3 历时事件
    历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
    2.4 数据库建立与查询
    主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
    2.5 用户权限管理
    针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
    2.6 运行负荷曲线
    负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋
    势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
    2.7 远程报表查询
    报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
    报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
    3 案例分析

    武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统主要针对变电所的10/0.4kV配电系统的综合保护装置进行用电监控与电能管理;该系统总计有8只仪表(包含3只HND-L,4只HND-T,1只HND-U),分2条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上保护装置与监控主机的数据连通。
    进线回路采用HND-L数字式线路保护测控装置,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金的电力监控需求而设计的,它有测控功能、保护和自动功能,它的测控功能如下:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分闸;IA、IB、IC、3IO、UA、UB、UC、P、Q、Cosφ、F等模拟量采集的遥测;GPS对时输入。保护和自动功能:三段式复合电压方向过流保护;反时限复压过流保护;三段式零序方向过流保护;反时限零序过流保护;合闸加速保护;低频减载功能;三相重合闸(无压或不检);过负荷告警;3UO越限告警;TV断线判别:独立操作回路;
    重要配出回路采用HND-T数字式变压器保护测控装置,它的测控功能如下:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分闸;IA、IB、IC、UA、UB、UC、P、F等模拟量采集的遥测;GPS对时输入。保护和自动功能:两段式复合电压过流保护;正序反时限过流保护;高压侧三段式零序过流保护;低压侧反时限零序过流保护;合闸加速保护;低压侧三段式零序过流;低电压保护;过负荷报警;零序电压告警;TV断线判别;独立操作回路。
    PT柜安装了HND-U数字式PT监测及并列测控保护装置,它的测控功能有:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;GPS对时输入。保护和自动功能有:母线过压告警;母线低电压告警;母线接地告警;母线PT断线告警;母线频率异常告警;两段母线电压并列;PT位置接点异常告警。
    配电图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:三相电压,电流,功率,功率因数,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
    图(2)配电图
    遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)和图(4)。

    图(3) 实时遥信报警信息


    图(4)历史遥测报警信息查询



    参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询变电所出线总柜、母联、隔离开关、楼层各配电箱的总表的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。
    图(5)参数抄表
    系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(6)。

    图(6)系统通讯结构示意图



    负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(7)。

    图(7)趋势曲线图



    4 结束语
    随着社会的发展及电力的广泛应用,电力监控与电能管理系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Hnder-600 电力监控系统在武汉葛洲坝大厦的应用,可以实现对变电所高低压配电回路用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。



    作者简介:
    朱祝丰(1985-),男,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统
    邮箱:zzf@dqlkj.com 联系电话: 400-9955-863
    张国强(1976-),男,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统
    邮箱:zgq@dqlkj.com 联系电话: 400-9955-863
    参考资料下载:
1
1
    +关注 私聊
  • zhangling12

    第3楼2015/04/17

    这个好详细啊,谢谢分享啊

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...