仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

微生物实验室设计交流

实验室建设

  • 新设计了一个微生物实验室,只有72平米左右。如图:
    主要是设计了2个操作间。一个专门做霉菌。一个做常规菌落或大肠或致病菌。由于受场地所限,面积比较小。然后2个培养室。
    大家看看布局有没有明显不合要求的?
0
    +关注 私聊
  • wst129

    第2楼2015/06/01

    菌落总数与霉菌要分开操作吗?

0
    +关注 私聊
  • v2969974

    第3楼2015/06/02

    两张超洁净工作台位置摆放不合理。微生物实验室的安全门也没有考虑进去。

0
    +关注 私聊
  • wst129

    第4楼2015/06/03

    微生物实验室的安全门是指什么??超净台摆放有什么要求吗?

0
    +关注 私聊
  • wst129

    第5楼2015/06/03

    微生物实验室的安全门是指什么??超净台摆放有什么要求吗?

0
    +关注 私聊
  • v2969974

    第6楼2015/06/03

    安全门是微生物实验室规范标准里的,万一届时发生意外有快速安全逃生通道。我觉得传递窗可置于实验台上方,再适当调整实验台布局,省的浪费空间(没觉得超洁净工作台旁边挨着实验台空间浪费了吗?)。不知道洁净等级是多少。建议隔断用彩钢板,吊顶也是,地板建议PVC地板。

    wst129(wst129) 发表:微生物实验室的安全门是指什么??超净台摆放有什么要求吗?

1
    +关注 私聊
  • zj2635

    第7楼2015/06/04

    一般菌落和霉菌可以放在一起,致病菌单独一间为宜。

1
    +关注 私聊
  • 林吉超

    第8楼2015/06/05

    超洁净试验台与门的距离也有规定!

0
    +关注 私聊
  • wst129

    第9楼2015/06/06

    我想按P2级生物安全实验室设计。洁净度等级8级。
    关于室内设计压力你知道吗?

    v2969974(v2969974) 发表: 安全门是微生物实验室规范标准里的,万一届时发生意外有快速安全逃生通道。我觉得传递窗可置于实验台上方,再适当调整实验台布局,省的浪费空间(没觉得超洁净工作台旁边挨着实验台空间浪费了吗?)。不知道洁净等级是多少。建议隔断用彩钢板,吊顶也是,地板建议PVC地板。

0
    +关注 私聊
  • wst129

    第10楼2015/06/06

    恩。是准备这样设计的。
    有个问题:普通细菌,大肠菌群,以及致病菌的前增加液等可以一起培养吧,一般来说致病菌室内压力应该较外-10pa,那培养室是不是也要-10pa?

    zj2635(zj2635) 发表:一般菌落和霉菌可以放在一起,致病菌单独一间为宜。

0