仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

西门子变频器MM440故障F0005介绍

综合仪器采购

  • 西门子变频器MM440是西门子变频器MICROMASTER系列中最高端的产品,它具有高级的控制功能,对于控制系统中驱动要求较高的场合,用户可以选择MM440变频器。西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并合理的进行使用。在西门子变频器MM440的多个故障信息中,F0005是一种常见的故障,本文下面就对这个故障信息产生的原因做一个说明,供用户在调试过程中能快速排除故障,保证系统正常运行。
    西门子变频器MM440的故障信息F0005表示变频器I2T,产生这个故障的原因可能有以下几点:
    1. 故障原因
    (1)西门子变频器过载;
    (2)工作/间隙周期时间不符合要求;
    (3)电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力(P0206);
    2. 解决方法
    当西门子变频器MM440提示F0005故障报警时,用户需检查如下几项:
    (1)负载的工作/间隙周期时间不得超过指定的允许值;
    (2)电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相匹配。西门子变频器MM440的操作面板具有故障报警显示功能,用来提示其在运行过程中出现的问题。当西门子变频器MM440在运行过程中出现F0005的故障报警信息,用户可以参照本文提供的方法进行排查并解决故障。西门子变频器MM440的这种故障代码为用户的调试节约了时间,使得调试过程中出现问题能快速有效的解决,从而保证了控制系统的稳定运行。
    +关注 私聊
  • lsyecspc

    第1楼2015/08/31

    应助达人

    给您转到常用设备版面吧。

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第2楼2015/09/07

    应助达人

    这不是广告吗?

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...