    应助达人

    灭菌锅为何要放在洁净区呢?

0
    +关注 私聊
  • fengdaox

    第2楼2015/12/02

    最好不放里面,但原来设计厂房的没考虑到。

    土老冒豆豆(土老冒豆豆)发表:灭菌锅为何要放在洁净区呢?

0
    +关注 私聊
  • tianru的爸爸

    第3楼2015/12/09

    灭菌锅多数是跨界别的,一头低一头高。
    湿热可以到万级,但要考虑交叉污染以及湿气污染——排风。

0
    +关注 私聊
  • fengdaox

    第4楼2015/12/09

    排湿气比较麻烦

    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:灭菌锅多数是跨界别的,一头低一头高。
    湿热可以到万级,但要考虑交叉污染以及湿气污染——排风。