仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

20151204工作

生物制药

  • 早上5点半起床,先去把紫外灯打开照下,又到外面看下传递窗,果然,传递窗与外面联通的有四个,其中两个没有电源线!施工的师傅7点半来了,看了下说,以后给补上。师傅一口浓重的方言口音,直逼周杰伦的绕口。另外发现有扇门的合页竟然没安螺丝!有个房间的自流平地面裸漏出了水泥地面!没安螺丝的没法了,水泥地面的弄个桌子腿压住先,通过检查再补!
    检验的工程师来了,测沉降菌和门下风速,还有尘埃粒子。


    没想到他们的平板也是用报纸包的,呵呵,也是自己倒制的,用的一次性平板。

    施工方没调好压差,正常二更压强在一更开门时要求大于10帕,师傅给调的只有四帕,温度要求是18-26℃,(工程师说是18-28℃,我没查资料,有空看下),阳性对照室内温度竟然只有15℃,冻得人家瑟瑟发抖。方言大师绕了半天的口,我和工程师都没听懂他说啥,最后,好像是说空调显示温度是22℃,里面空间小,所以温度低,我只好说,不管上面空调显示多少,先把室内温度调到合格。
    同样是阳性对照室,要求是相对于缓冲间负压,工程师问有无相关说明,因为一般按正压,于是现打印了个说明,《关于阳性对照室内相对于缓冲3是负压的说明》,里面内容是XXXX检验中心:本公司阳性对照室内相对于缓冲3是负压,请以此检验。xxx公司公章,日期。
    另外就是CAD图纸上标记的房间名称与请验申请单上的不符合。图纸是缓冲1,洁具等等,请验单上写的是缓冲间1,洁具间等等。现调出点子版把申请单修改了下。问题粗线了,我们买了打印机,但没安装!拿着优盘跑到隔壁公司给打的,感谢。
    下周5估计就可以出结果了,期待。
  • 该帖子已被版主-加15积分,加2经验;加分理由:分享工作内容奖励
    +关注 私聊
  • 土老冒豆豆

    第1楼2015/12/05

    应助达人

    自流平地面裸漏出了水泥地面,这个是什么意思?

0
    +关注 私聊
  • fengdaox

    第2楼2015/12/05

    上图中蓝色地面就是自流平,不起尘,类似一层油漆膜。自流平下面是大理石地面,没铺好的就露出来了大理石,是不合格的。

    土老冒豆豆(土老冒豆豆)发表:自流平地面裸漏出了水泥地面,这个是什么意思?

0
    +关注 私聊
  • 土老冒豆豆

    第3楼2015/12/07

    应助达人

    哦,那个就叫自流平啊,类似在水泥地板上打了一层漆的东西。

0
    +关注 私聊
  • fengdaox

    第4楼2015/12/07

    对,很娇贵的东西,最怕硬物或者低温,比如液氮

    土老冒豆豆(土老冒豆豆)发表:哦,那个就叫自流平啊,类似在水泥地板上打了一层漆的东西。

0
    +关注 私聊
  • tianru的爸爸

    第5楼2015/12/09

    那双鞋是咋回事?
    皮鞋还是就是黑色工作鞋?
    要考虑打扫卫生人的感受。

0
    +关注 私聊
  • fengdaox

    第6楼2015/12/09

    观察很仔细!
    虽然这里铺了自流平,但是普通环境。不是洁净区。穿皮鞋进去可不行,我俩人擦个洁净区容易吗

    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:那双鞋是咋回事?
    皮鞋还是就是黑色工作鞋?
    要考虑打扫卫生人的感受。

0
    +关注 私聊
  • tianru的爸爸

    第7楼2015/12/14

    个人建议:进入车间大门,最好就要换鞋。特别是自流平,被划伤,就不好看了。

    fengdaox(fengdaox) 发表:观察很仔细!
    虽然这里铺了自流平,但是普通环境。不是洁净区。穿皮鞋进去可不行,我俩人擦个洁净区容易吗

0
    +关注 私聊
  • fengdaox

    第8楼2015/12/14

    嗯,自流平太娇贵了

    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表: 个人建议:进入车间大门,最好就要换鞋。特别是自流平,被划伤,就不好看了。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...