仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

设备校准点和校准结果确认如何做?

仪器检定/校准/计量

  • 好多设备校准问题求解答~
    1.比如水浴锅,测试标准要求50℃±2℃和37℃±2℃,那外部校准时,是不是只要求他们校准这两个点即可?然后如何评价?
    2.到某家计量单位送校温度计时,要求校准37,105的点,但是答复:不是常规计量点要额外收费,所以我就提供了测量范围-30℃~+200℃,最终报告如下,想问:我如何做校准确认?如果实验室的要求是37±0.5℃,105℃±3℃的话?

    3.什么情况下给修正值,怎么给?
    公司没人懂设备校准这块,我也从来没接触过,头都大了~
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第1楼2016/02/22

    应助达人

    对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;
    对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。

0
    +关注 私聊
  • 小骗子

    第2楼2016/02/23

    可以绘制校准曲线进行修正,但工作量较大。总体说选用的温度计不合适,证书已经给出温度计的设计指标误差是1.0,如果想满足?0.5℃的要求,起码要选择技术指标为?0.2℃左右的温度计

0
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 西瓜猫猫西瓜

    第3楼2016/02/23

    实验室的要求是37?0.5℃,105℃?3℃的话
    -----------
    37℃这个点肯定是不行的,证书里面写的技术指标是?1℃
    具体参考小骗子说的

1
    +关注 私聊
  • yzyxzxy

    第4楼2016/03/02

    这个技术指标是他们证书出的,我并没有提供,你的意思是我送检的时候,也要给他们我的技术指标吗?

    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:可以绘制校准曲线进行修正,但工作量较大。总体说选用的温度计不合适,证书已经给出温度计的设计指标误差是1.0,如果想满足?0.5℃的要求,起码要选择技术指标为?0.2℃左右的温度计

0
    +关注 私聊
  • yzyxzxy

    第5楼2016/03/02

    为什么说37度不符合要求?就是根据技术指标比较?我不知道这个技术指标怎么给出?

    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;
    对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。

0
    +关注 私聊
  • 刘彦刚

    第6楼2016/03/02

    应助达人

    因为对于37℃它要求是±0.5℃,而据该温度计的说明书(见注1)给出在全量程内最大允许误差是±1.0℃ ,当然不满足要求哦!

    yzyxzxy(yzyxzxy) 发表:对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;
    对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。
    为什么说37度不符合要求?就是根据技术指标比较?我不知道这个技术指标怎么给出?

0
    +关注 私聊
  • yzyxzxy

    第7楼2016/03/02

    ±1.0℃是怎么得来的?我没有提供。。。

    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 因为对于37℃它要求是±0.5℃,而据该温度计的说明书(见注1)给出在全量程内最大允许误差是±1.0℃ ,当然不满足要求哦!

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...