仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

检测结果中有多组数据的如何分隔

  • zengmangmang
    2016/07/18
  • 私聊

实验室认可/资质认定

  • 如题。
    在检验报告中,某些项目要测试两三个样品,都要报出检测结果,例如消火栓箱的开启角度,1号样品为199,2号样品为200,有没有相关规定,在报告中应该填写为199\200,或者是199,200 或者是199;200。在报出2个及以上检测结果时,有没有规定其格式。求各位大神指点。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    +关注 私聊
  • 独自游走的猫

    第1楼2016/07/18

    这种细节没有看到过规定,应该要以你们的内部要求定吧?分号、分栏什么的。

0
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
    +关注 私聊
  • dyd3183621

    第2楼2016/07/18

    这种数据处理测试标准中应该有规定的吧?

0
    +关注 私聊
  • czcdczg

    第3楼2016/07/18

    编序号一个个给出结果。

0
    +关注 私聊
  • zgao

    第4楼2016/07/18

    应助达人

    若有这样报结果的必要,要不就是标准方法本身有规定,要不就是客户有要求,若无格式规定则可自定格式,必要时文字说明辅助.......,能将结果表达清楚即可

0
    +关注 私聊
  • 月夜之痕

    第5楼2016/07/18

    做成表格,按样品序号一个一个对应写

0
    +关注 私聊
  • yiqiejieme

    第6楼2016/07/19

    唯一的要求就是不要引起分歧和误用,具体的形式可根据你们报告的格式和要求进行,列表,文字说明均可,形式不限,但是原则不变

0
    +关注 私聊
  • 金月

    第7楼2016/07/19

    楼上说的对,只要表达清楚,不引起歧义即可。

0
    +关注 私聊
  • 西瓜猫猫西瓜

    第8楼2016/07/20

    我们习惯这样做:
    1# 190
    2# 200
    3# ...
    做成表格形式

0
    +关注 私聊
  • zal

    第9楼2016/07/20

    应助达人

    在体系文件中规定了,设置相应的表格按照填写就行

0
    +关注 私聊
  • 石头雨

    第10楼2016/07/20

    应助达人

    这个一般没有规定,不过有的是用表格标识有的使用顿号的比较多。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...