试验箱

  •   如高低温试验箱的温度范围要求为-70~150℃,选取二元复叠制冷系统。低温级制冷剂选用R23,高温级制冷剂选用R404A,高温级使用自来水冷却,冷凝温度取+36℃,低温级的蒸发温度取-70℃。根据单级制冷机组的压缩机比不超过10,确定制冷系统的工况为:
      高温级(R404A)冷凝温度:+36℃;蒸发温度:-30℃
      低温级(R23) 冷凝温度:-20℃;蒸发温度:-70℃
      制冷系统在实际运行时,在降温阶段的工况是随着降温过程不断变化的,在降温开始阶段由于设备内热负荷较大,要求制冷能力也较大,随着设备内温度的降低,温差变小要求的制冷能力越来越小,到了恒温阶段热负荷相对稳定制冷负荷较小。降温速度开始很快,随着高低温试验箱箱内温度的降低,温差变小降温速度也越来越慢。
    +关注 私聊
  • wccd1

    第1楼2017/10/04

    低温级(R23) 蒸发温度:-70℃ ?有点怀疑?