ABB定位器完成操作步骤后保存设置方法
淮南有橘子
2018/06/14
私聊
快乐老家
ABB定位器怎样进入操作界面?
·打开气源,减压阀调到铭牌上规定的气源压力。
·接通4-20mA输入信号(11+、12-)
·一直按住MODE键,用“▲”、“▼”键选择模式“1.3”,放开MODE键,用“▲”、“▼”键将阀门从最小到最大行程跑一遍,对于直行程,角度范围为-28°到+28°,对于角行程,角度范围为-57°到+57°。
·同时按住“▲”和“▼”键,再按一下“ENTER”键,一直等到数字显示从“3”到“0”,然后放开“▲”和“▼”键,此时进入设置菜单“P1…”
·用“▲”、“▼”键选择“LINEAR”(直行程)或“ROTARY”(角行程),这一步的选择非常重要,以下步骤的参数设定以此步骤为基准。
ABB定位器怎样进行自动整定?
·进行完上述步骤后,一直按住MODE键,用“▲”键选择模式“P1.1”。放开MODE键。
·一直按住ENTER键直到数字从3到0显示完毕,放开ENTER键。
·此时自动整定开始,这个过程大约要持续20分钟左右,期间在50%处停留时间较长。
注意!对于气开阀,自动整定结果默认为“DIRECT”(正作用)即4-20MA输入对应输出为0-100%,气关阀为“REVERSE”(反作用)即4-20MA输入对应输出为100-0%。对于气关阀为“REVERSE”(反作用)的情况,如果我们要求为4MA对应定位器输出最小,而20MA输出为最大,则在以下的参数设置中应相应的设置为“REVERSE”以达到我们的要求。具体设置方法见后。
· 自动整定完成后,会显示“COMPLETE”,此时按ENTER键以记住设置。如果还要再一次继续整定,操作方法同第2步。
· 完成上述步骤后保存设置方法:一直按住MODE键,用“▲”键选择模式“P1.4”(TZIDC型为P1.5),放开MODE键,用“▲”、“▼”键选择“NV-SAVE”,一直按住ENTER键直到数字从3到0显示完毕,放开ENTER键,显示自动切换到平时操作界面。此时设置就保存下来。
注意:上述以及以下步骤的进行必须保持输入信号在4MA以上。
ABB定位器怎样进入第2菜单设置步骤,即“P 2…”。
当完成上述“A:怎样进入操作界面?”步骤后,在显示为P1.0(STANDARD)时,同时按住ENTER键和MODE键,用“▲”键选择,直至显示 “P2…”(SETPOINT)
相关话题
1
孝顺的父母
2
孝顺的父母
3
关于使用数学模型对NCP(新冠肺炎)疫情进行评估的一些设想
4
新冠肺炎需要建立哪些专业实验室 !
5
气溶胶能传播新冠肺炎病毒吗?
+关注
私聊
淮南有橘子
第1楼
2018/06/14
更多参考
ABB定位器
0
发表回复
+关注
私聊
wccd
第2楼
2018/07/31
应助达人
帖子虽好,专业也不错,还带广告链接,可是并不符合本论坛版规。
0
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】鱼类的总汞含量与食物安全!
2008/08/10
【分享】最近股票!
2009/08/22
“尘世影院”~~~第二十一季~~~[内布拉斯加]Nebraska
原创
2014/04/23
对闯红灯抓拍电子警察的一点认识!
原创
2012/04/03
今天有点懵热
分享
2023/07/21
送给你欢迎
原创
2023/12/15
【分享】生吃蟹易感染肺吸虫 五类人应慎吃大闸蟹!
2008/08/11
截至9日,31个省(区、市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗超25.82亿剂次。
讨论
2021/12/11
生活中不要安于现状
分享
2024/07/07
欣赏——花开
分享
2024/07/07
欣赏美丽大自然
原创
2024/07/07
共同欣赏荷花
原创
2024/07/07
我养植的鲜花最美
原创
2024/07/07
日历提醒七七事变
原创
2024/07/07
欣赏婆婆丁
原创
2024/07/07
美生是最好的健康方式
原创
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
氩离子抛光制样,FIB制样,SEM — 在线答疑
原创
2018/06/14
为什么产品会出现这样峰,基线怎么也调不平稳,与仪器没有关系, 急需解决》》。谢谢各位, 流动相为乙腈比水,波长230nm
求助
2018/06/14
这种缺陷能避免么
分享
2018/06/14
【求助】验收监测频次及时间的疑问
已应助
2018/06/14
电脑显示通讯失败,小键盘不亮输入ping 28.28.28.1后一会儿小键盘又全黑了。
求助
2018/06/14
求助中文文献5篇
悬赏帖
2018/06/14
5-溴戊酸的含量测定
求助
2018/06/14
【第11届原创大赛】金币大放送,就等你来拿!!!
活动
2018/06/14
品牌合作伙伴
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
举报帖子
执行举报
点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...