  • 防爆高低温一体机在使用过程中由于不当的操作可能导致防爆高低温一体机故障,所以,无锡冠亚建议需要对防爆高低温一体机的错误操作有着清晰的认识,才能避免这些故障。
      防爆高低温一体机开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给防爆高低温一体机操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加
      更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。因而是错上加错冷却水系统正确的操作方法是:⑴开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭。防止窜水。打开防爆高低温一体机将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵。调整冷凝器进、出水压力降至68。6kPa (0。7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则。低一些节电效果更佳)。若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气。需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。操作中,无论开几台机组,均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要一样)。
      防爆高低温一体机在使用的时候尽量避免以上故障,争取达到高效运行的状态。