ICP-MS
tang566
第1楼2018/12/22
检查冷却水的液位是否正常,冷却水过滤器是否需要维护?
aa51382500
第2楼2018/12/22
液位看过,是属于最高线以下,因为是昨天点火没问题,突然出现这种情况的。
tiger204
第4楼2018/12/22
应该不是水位的问题,可能是泵压的问题,看调节一下泵的压力能否改善
sdlzkw007
第5楼2018/12/22
如果能够继续调整一下,可以尝试一下。不能调整的话,仔细检查一下循环水的管路。
skytoboo
第6楼2018/12/22
把冷却水换了,看看是不是长虫堵住了?
dadgoh
第7楼2018/12/23
泵压没问题不等于流量没问题,检查管线是否通畅。
第8楼2018/12/24
冷却循环水有定期维护吗?如果没有定期维护,建议换一下循环水,再做下其它检查。
不见长安1
第9楼2019/04/03
请问最后是怎么解决的??我们也出现了相同的问题,同样是PE的300X
第10楼2019/04/11
最后又自己好了,我们也没太留意,应该是水太脏了,还是建议买厂家的冷冻液,可以管一年
第11楼2019/04/11
品牌合作伙伴
执行举报