Xw890505
第5楼2019/01/28
老师您好,感谢帮助
请问您指的“而评价标准则是在限值基础上要减去10分贝,因此标注减10分贝也有可能会超标。”是根据哪个标准来的?
我查看了《工业企业厂界噪声标准》里也提到结构噪声“倍频带声压级”了,没有特别指出娱乐和商业场所呢,不知道这个变压器的低频噪音可否适用这个标准
还有噪音检测的具体位置老师我应该到哪里能查到呢,环保局那边说直接在变压器附近测,按理说噪音应该更高吧?