仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

请问GB12523-2011建筑施工场界环境噪声夜间需要评价最大声级吗

噪声/辐射等检测

  • 请问一下,夜间建筑噪声平均声级已经超过55分贝,可以确定为超标,那么最大声级是否还需要评价是否超标,最大声级为80分贝。
    +关注 私聊
  • 123

    第1楼2024/09/12

    应助达人

    最大声级需要评价是否超标

0
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第2楼2024/09/12

    应助达人

    楼主,最大声级反映的是噪声的峰值情况,对于环境和人体的影响同样重要。尽管平均声级是衡量噪声总体水平的一个重要指标,但过高的最大声级可能会带来瞬间的强烈干扰和危害,

    所以,最大声级 80 分贝也需要依据相关的噪声标准和规定来确定是否超标,并综合考虑其对环境和周边的实际影响。

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第3楼2024/09/12

    应助达人


    楼主,您看一下标准原文,等效声级评价和夜间最大声级评价是不冲突的,所以需要评价

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第4楼2024/09/12

    正常来说应该是一起评价,只要两个中一个超标就定义为超标,噪声的等效声级和最大声级是不同的,但是只要其中一个超标就可以判定为超标。

0
    +关注 私聊
  • duaimz

    第5楼2024/09/12

    请问最大声级是否需要通知背景值来修正

    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,最大声级反映的是噪声的峰值情况,对于环境和人体的影响同样重要。尽管平均声级是衡量噪声总体水平的一个重要指标,但过高的最大声级可能会带来瞬间的强烈干扰和危害,

    所以,最大声级 80 分贝也需要依据相关的噪声标准和规定来确定是否超标,并综合考虑其对环境和周边的实际影响。

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第6楼2024/09/14

    最大声级是没有修正值的,只有等效声级有修正值。

    duaimz(Ins_7ddac47a) 发表: 请问最大声级是否需要通知背景值来修正