仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

浅谈特种气体设备在气瓶间的布置

  • 小盖谈气路
    2019/09/06
  • 私聊

新手上路

  • 浅谈特种气体设备在气瓶间的布置
    随着半导体产业的蓬勃发展,特气设备越来越多的应用于IC芯片生产、镀层、实验室科研等项目中。很多用户在进行特气设备的规划时候,受限于气房空间、位置、需求等多方面要求而不能合理规划布局,遇到了很多问题,为日后的产品使用增加了风险和扩充难度。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。其中,特气设备不仅涉及生命安全,其对环境、运行稳定性等要求都非常高。本文就绝大多数用户遇到的难题,结合规范做以较为标准化的布置建议。
    特气设备:
    特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆这八大类设备。为保障特种设备的安全运行,国家对各类特种设备,从生产、使用、检验检测三个环节都有严格规定,实行的是全过程的监督。据《2013-2017年中国特种设备检验检测行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计,截至2011年底,全国特种设备综合性检验机构已达到545家,包括质检部门所属检验机构、行业检验机构及企业自检机构,另外还有型式试验机构、无损检测机构、气瓶检验机构等。
    特气设备属于特种设备的一大类,根据用户的实际用气种类和需求可能包含有:
    gc 特气气瓶柜
    GR 大宗or普通气瓶架
    Local Scrubber 本地式废气处理柜(电加热+水洗复合型 可定制单功能)
    VMB、VMP等各类气体分配设备
    GP项目典型气瓶间
    特气系统,尤其是集中供气系统引入国内的时间并不长,相应的设备、施工方法、经验多是从欧美等发达国家延伸而来。我们可以参考美国ASTM给出的相应标准,目前国内标准也在逐步完善当中。随着半导体行业如火如荼的发展,越来越多的特气设备也引入我们自己的生产线中,在多设备引入时建议不相容GR应布置在不同房间里,当由于条件所限布置在同一房间时,GR之间的距离应大于6M。同时具有可燃性和毒性的气体设备应该放置在可燃性气体间。GR、gc、Scrubber等设备宜靠墙布置,具有相同性质的设备应该布置在一起。特种气体房间内的中间通道宽度不得小于2M。gc与墙体之间的距离宜大于0.1M,gc之间距离宜大于0.1M。各类设备布置应该预留维修和运转空间。长管拖车、ISO标准集装瓶组等大型设备宜放置在室外空旷平地。
    +关注 私聊
  • 小卡

    第1楼2024/09/18

    首先,在布置特种气体设备的气瓶间时,安全肯定是首要考虑因素。气瓶间的位置最好选择在通风良好的地方,这样可以及时将可能泄漏的特种气体排出,降低安全风险。
    设备的摆放要合理规划,留出足够的操作空间和通道,方便工作人员进行日常的检查、维护和应急处理。不同种类的特种气体气瓶要分开存放,避免相互之间发生反应。
    在气瓶的固定方面,一定要牢固可靠,防止气瓶倾倒引发危险。可以使用专门的气瓶固定架或链条进行固定。
    同时,要安装相应的监测设备,如气体泄漏探测器等,以便及时发现潜在的泄漏问题。还应该设置明显的安全标识和警示标志,提醒工作人员注意安全。
    另外,考虑到特种气体的特殊性,可能还需要配备一些特殊的防护设备和应急处理装置,如灭火器材、紧急切断阀等。
    总之,特种气体设备在气瓶间的布置需要综合考虑安全、操作便利性和应急处理等多个方面,确保气瓶间的安全运行。加油哦!让我们一起把特种气体设备的气瓶间布置得更加合理和安全。