    2019年8月底,在施工方的努力下,公司的微生物室完成了施工,
    施工合同方让我们对微生物室进行验收并结尾款,
    当然,这个微生物室的验收并不是单单是指洁净室的验收,
    洁净室的验收还需要第三方检测公司来进行验收。
    我们主要对地面、功能区域、仪器设备和设施、水电等进行排查。
    首先是地面。做过微生物检测的都清楚,微生物室的地面要平整,并且中间尽量不要有缝隙,
    如果地面不平整或者中间有缝隙的情况会有藏污纳垢的危险,导致细菌繁殖生长,对实微生物检测的样品或者培养基造成污染。
    我们在现场看到的情况是,有些地面并不平整,这样可能会给以后微生物检测实验造成麻烦。
    如图所示:

    其次是设备设施。第一个检查的是通风系统,外风机通过几米长的管路设置在另外一个房间,这个没问题,
    但空调的新风系统的内风机声音太大,不太清楚是不是振动造成的,我们自己带的声级计测量后不符合标准,
    还有洁净室空调的温湿度控制是没有问题的,但是培养室和准备室没有安装空调。
    第二个检查的是试剂柜和工作台,这个比较稳固,问题不是太大。
    第三检查的是风淋装置,发现风淋的开关安装过高,微生物实验室女生较多,会导致够不到,这也是一个问题。
    如图所示:

    第四检查了洗手池和传递窗,洗手池太摇晃,并且水龙头没有装好,有漏水的现象,而且管路没有固定。
    第五检查了电路和照明、紫外线灯。电路基本没问题,所有的大型设备都是单接线路,
    但是没有安装多几个插座,这会使以后增加设备后,只能通过排插进行处理。
    如图所示:

    还有就是照明灯的照度应该是没问题的,后期我们会通过第三方检测照度进行判定,
    但是紫外线灯的照度很明显是不符合标准的。虽然没有用辐射计测过,但这个强度应该不是新灯的强度。

    我们跟施工方反应后,施工方对地面不平整的地方进行修整,
    对有缝隙的地方进行的重新填补,对新风机进行架构的调整,
    对其他两个房间进行了空调的安装,
    风淋的开关换到了门里,如图所示:

    洗手池用工具进行了固定,如图所示:

    管路重新进行了布设,线路这个暂时没有调整,只能等以后进行处理了,
    紫外灯照度这个要重新购买设备,后期再跟进。
    总体来说,整改的符合标准,但是施工验收结束并不能算是验收,
    等第三方检测公司进行性能的确认后没有问题才能结尾款,并保留合同滞纳金的收取。
    等投入使用后一段时间后才能结清。
    +关注 私聊
  • 我是风儿

    第1楼2019/09/18

    应助达人

    还要进行空白实验的确认

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第2楼2019/09/18

    应助达人

    对的,这个也是要的,不过要实验室运行以后才开始验证的,现在东西没来,只来得及做施工图纸的确认,设施的确认

    我是风儿(nphfm2009) 发表:还要进行空白实验的确认

0
    +关注 私聊
  • qqqid

    第3楼2019/09/19

    没搞过微生物实验室,学习一下。

0
    +关注 私聊
  • qqqid

    第4楼2019/09/19

    地面和墙面不能有缝隙,墙上还安装这么多插座,不怕插座孔藏污纳垢吗?
    不懂微生物实验室,就是好奇问一下。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第5楼2019/09/19

    应助达人

    这个是培养室,必须得有插座。要不然培养箱什么的没法运行了。

    qqqid(qqqid) 发表:地面和墙面不能有缝隙,墙上还安装这么多插座,不怕插座孔藏污纳垢吗?
    不懂微生物实验室,就是好奇问一下。

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第6楼2019/09/19

    应助达人

    你说的这个还真是,反正尽量避免有不容易打扫的地方,不容易消毒的地方,不容易灭菌的地方。

    qqqid(qqqid) 发表:地面和墙面不能有缝隙,墙上还安装这么多插座,不怕插座孔藏污纳垢吗?
    不懂微生物实验室,就是好奇问一下。

0
    +关注 私聊
  • 马力

    第7楼2019/09/20

    我记得紫外杀菌灯离操作台面得高度是有要求,1米好像,具体忘了