  • 济南铂鉴测试技术有限公司根据混凝土新标准GBT50081-2019整理。


    1.压力试验机应符合下列规定:

    1)试件破坏荷载宜大于压力机全量程的20%且宜小于压力机全量程的80%;

    2)示值相对误差应为士1%;

    3)应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均匀、连续地加荷;

    4)试验机上、下承压板的平面度公差不应大于0.04mm;

    平行度公差不应大于0.05mm;表面硬度不应小于55HRC;板面应光滑、平整,表面粗糙度R不应大于0.80um;

    5)球座应转动灵活;球座宜置于试件顶面,并凸面朝上;

    6)其他要求应符合现行国家标准《液压式万能试验机》GB/T3159和《试验机通用技术要求》GB/T2611的有关规定。

    2.当压力试验机的上、下承压板的平面度、表面硬度和粗糙度不符合本条第1款中第4)项要求时,上、下承压板与试件之间应各垫以钢垫板。钢垫板应符合下列规定:

    1)钢垫板的平面尺寸不应小于试件的承压面积,厚度不应小于25mm;

    2)钢垫板应机械加工,承压面的平面度、平行度、表面硬度和粗糙度应符合本条第1款要求。

    3.混凝土强度不小于60MPa时,试件周围应设防护网罩。

    4.游标卡尺的量程不应小于200mm,分度值宜为0.02mm。

    5.塞尺最小叶片厚度不应大于0.02mm,同时应配置直板尺。

    6.游标量角器的分度值应为0.1°。