GB/T 24911-2010《碗扣式钢管脚手架结构力学性能试验方法》 | ||
上碗扣抗拉 | 碗扣抗拉 | 试验力P由0KN加至15KN后完全卸载,再由0KN加至30KN,此加荷保持2min,各部分无损坏 |
下碗扣强度 | 碗扣焊接强度 | 试验力P由0KN加至30KN后完全卸载,再由0KN加至60KN,此加荷保持2min,各部分无损坏 |
横杆接头强度 | 碗扣横杆强度 | 试验力P由0KN加至25KN后完全卸载,再由0KN加至50KN,此加荷保持2min,各部分无损坏 |
横杆接头焊接强度 | 碗扣横杆接头强度 | 试验力P由0KN加至10KN后完全卸载,再由0KN加至25KN,此加荷保持2min,各部分无损坏 |
可调支座抗压 | 碗扣可调支座抗压强度 | 试验力P由0KN加至50KN后完全卸载,再由0KN加至100KN,此加荷保持2min,各部分无损坏 |
GJ/T503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》 | ||
连接盘单侧抗剪强度 | 重型(Z型) | 当P=30时,各部位不应破坏 |
标准型(B型) | 当P=20时,各部位不应破坏 | |
连接盘双侧抗剪强度 | 重型(Z型) | 当P=21时,各部位不应破坏 |
标准型(B型) | 当P=14时,各部位不应破坏 | |
连接盘抗弯强度 | (Z型或B型) | 当弯矩值M=80KN.CM时,各部位不应破坏 |
连接盘抗拉强度 | (Z型或B型) | 当P=25时,各部位不应破坏 |
连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 重型(Z型) | 当P=120时,各部位不应破坏 |
标准型(B型) | 当P=80时,各部位不应破坏 | |
可调托撑和可调支座抗压强度 | 重型(Z型) | 当P=140时,各部位不应破坏 |
标准型(B型) | 当P=100时,各部位不应破坏 |
DB44T 1876-2016《轮扣式钢管脚手架安全技术规程》 | ||
轮盘组焊后剪切强度 | 轮盘组焊后剪切强度 | 试验力P由0KN加至15KN后完全卸载,再由0KN加至30KN,此加荷保持2min,焊缝无开裂、错位现象。(加载速度为300N-400N/s) |
横杆插头焊接强度 | 横杆插头焊接强度 | 试验力P由0KN加至10KN后完全卸载,再由0KN加至25KN,此加荷保持2min,焊缝无开裂、错位现象(加载速度为300N-400N/s)。 |
可调底座抗压 | 轮扣可调底座抗压强度 | 试验力P由0KN加至25KN后完全卸载,再由0KN加至50KN,此加荷保持2min,各部分无损坏(加载速度为300N-400N/s) |
可调托撑抗压 | 轮扣可调托撑抗压强度 | 试验力P由0KN加至25KN后完全卸载,再由0KN加至50KN,此加荷保持2min,各部分无损坏(加载速度为300N-400N/s) |