仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

诸位有什么好的办法,去减少水池中的泥浆?

  • nizhongwen
    2020/03/08
  • 私聊

测试版面

  • 现场的冷却水塔下面的水池,很容易沉积泥浆,回水很容易将淤泥冲起来。清理的时候,必然需要停车,因此不能太频繁的清理。
    现在工厂要上一个管壳式换热器,走冷却水的管程非常细小,对于冷却水的水质要求比较高,因此不能容许冷水水塔中有过多的泥浆。诸位有什么好的办法,去减少水池中的泥浆?
    因为是长期要求,而且要求比较高,我不知道光靠加药剂能不能有好的效果。我有个方案,抛砖引玉:在回水口附近围一个小池子,高度略高于水池高度,回水需要溢流出去,这样带来的冲刷力度比较小。另外,在水池出口增加过滤器,但是我不知道过滤器对细小的污泥效果如何。还是想听听大家的见解!
    +关注 私聊
  • junxi2008

    第1楼2020/03/08

    一般冷却塔底部塔下水池需要定期清理的,塔下水池不清理也不太现实,关键是尽量减少清理水池的频率。
    平常要加强生产操作管理,用好塔前旁滤池,不要停用旁滤系统,适当增加旁滤流量。
    定期加药,不要中断加药,特别是杀菌剂,更不能中断。
    定期检查水中的钙镁离子、碱度等水质指标,通过检测结果对水质进行有的放矢的控制。
    防止结垢和腐蚀,防止菌类过度生长。

0