夜豹
第1楼2020/05/01
又是楼主你,楼主你问的有些地方表达的比较模糊,我先试着按我的理解答复一下:
1 按 GB/T 2651-2008的话,像铜和铝,要求L0为100
在GB/T 2651-2008标准的表2,其中注2要求的是“对于某些金属材料(如铝、铜及其合金),可以要求Lc(平行长度)≥Ls(焊缝宽度) 100”,标准里面只是规定Lc(平行长度)取值的,可没有要求Lo为100mm的,您再仔细看下标准。GB/T 2651-2008里对接接头焊接试样的Lo,还是按材料标准要求的试验方法计算,或是材料产品标准要求A的Lo。比如铜,还是用产品标准要求的比例系数11.3,或是定标距的100mm计算Lo,而铝,则还是用产品标准里要求的定标距Lo=50mm算。
2 那如果做母材的对比数据,母材是不是L0也要为100,母材可以做成L0为50的吗。
同以上问题,不管是焊接接头拉伸,还是母材拉伸,Lo的计算方法都是一样的。我只是不明白为什么楼主要拿焊接接头和母材做对比数据,可能是客户对你们的特殊要求吧。按我们国内压力容器焊接规范,美标AWS D1.2,欧标的 EN ISO 15614-2,都只是要求焊接试样的抗拉强度大于母材标准要求的抗拉强度,你用横梁位移控制方式进行拉伸就可以了,没必要用引伸计。因为焊接试件焊接过程中受热冷却,力学性能已经发生改变,和母材的抗拉强度、屈服强度和断后伸长率已经没有可比性。
3 引伸计问题
做母材拉伸试验的话,6mm铝材要求的Lo定标距为50mm,你现有的50mm引伸计还是可以用的,但是如果是6mm铜拉伸试样,Lo已经大于50mm了,这时候你是需要配一个100mm的引伸计了,
以上的答复内容也不知道是不是楼主想要了解的,如果有答复的不完全的,后续大家继续讨论吧
Insm_d7e5d00f
第3楼2020/05/13
谢谢回复,我提问中的确弄错了,焊接件的要求是平行长度大于100。
因为我只有最大50mm标距的引伸计,他的母材和焊接件的尺寸都一样,也就是平行长度大于100了。
焊接的只测抗拉强度,不需要用引伸计,我就用2mm /min 速度测完了。
母材需要用引伸计,提前和他说了,我的引伸计标距比较小,只能覆盖一半区域,果然测试时就是最后不在引伸计标距范围内变形。
最后还是重新另外加工了一个小点的样件来测母材的参数,测试完了。
Insm_d7e5d00f
第5楼2020/05/13
是我理解标准不到位,非常感谢您