仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

不同种类的高纯气体该如何存放?

  • Insm_e1c83a9a
    2020/10/28
  • 私聊

实验室安全管理

  • 不同种类的高纯气体该如何存放?尤其像氢气这样易燃易爆的气体



    +关注 私聊
  • sdlzkw007

    第1楼2020/10/28

    应助达人

    独立的空间隔离,加装可燃气体报警器。

0
    +关注 私聊
  • 通标小菜鸟

    第2楼2020/10/28

    应助达人

    氢气需要放置在专门的类似防爆柜中,然后需要有个气体泄漏监控装置来监控房间里的氢气浓度,确保是否泄漏。氢气还是比较危险的,建议可以弄个氢气发生器来进行供气

0
    +关注 私聊
  • 经典伪高手

    第3楼2020/10/28

    应助达人

    我建议将易爆气体和惰性气体分开不同空间放置

0
    +关注 私聊
  • wangjunyu

    第4楼2020/10/28

    应助工程师

    气瓶摆放平面图

    存放、使用原则
    1 .压力气瓶必须分类分处保管,直立放置时要固定稳妥.使用时应加装固定环。气瓶要远离热源,避免曝晒和强烈震动;实验室内存放气瓶量不得超过 2 瓶;不适合放在楼内存放的压力气瓶,应存放在楼外气瓶房,但一定要注意分类分处保管。
    2 .钢瓶肩部,用钢印打出下述标记:
    3 .制造厂、制造日期、气瓶型号、工作压力、气压实验压力、气压实验日期及下次送验口期、气体容积、气瓶质遗.
    4 .为了避免各种钢瓶使用时发生混淆,常将钢瓶上漆上不同颜色,写明瓶内气体名称。各种气体钢瓶标志见表 1 一 1 。


    5 .压力气瓶上选用的减压器要分类专用,安装时螺扣要旋紧,防止泄漏;开、关减压器和开关阀时,动作必须缓慢;使用时应先旋动开关阀,后开减压器;用完后.先关闭开关阀,放尽余气后,再关减压器。切不可只关减压器,不关开关阀。
    6 .使用压力气瓶时,操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。操作时严禁敲打掩击,并经常检查有无漏气,应注意压力表读数。
    7 .氧气瓶或氢气瓶等,应配备专用工具,并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装手套操作,以免引起燃烧或爆炸。
    8 .可燃性气体和助燃性气体瓶,与明火的距离应大于 10 米(确难达到时,可采取隔离等措施)。
    9 .使用后的气瓶,应按规定留 0 . 05 加MPa 以上的残余压力.可燃性气体应剩余 o ? 2 Mpa —0 . 3MPa (约 2kgfcm?~ 3kgf / cm? :表压) ( 1kgf / cm ? = 0.l MPa ) ;氢气应保留 2 MPa ,以防重新充气时发生危险,不可用完用尽。
    10 .各种气瓶必须定期进行技术检查。充装一般气体的气瓶 3 年检验一次;如在使用中发现有严重腐蚀或严重损伤的,应提前进行检验.
    几种特殊气体的性质和安全
    1 .乙炔:乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体。含有 7% ~ 13 %乙炔的乙炔一空气混合气体,或含有 30 %乙炔的乙块一氧气混合气最易发生爆炸。乙炔和氧、次氯酸盐等化含物也会发生燃烧和焊炸。存放乙炔气瓶的地方.要求通以良好、使用时应装上回闪阻止器,还要注意防止气休回缩。如发现乙炔气瓶有发热现象,说明乙炔已发生分解,应立即关闭气阀.并用水冷却瓶体,同时最好将瓶体移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时,绝对禁止 用四氯化碳灭火。
    2 .氢气:氢气密度小.易泄露,扩散速度很快.易和其他气休混合。氮气与空气混合气的爆炸极限:空气偏含量为 18.3 % : 59.0% (体积比 ) ,此时,极易引起自然自爆,燃烧速度约为 2.7m /s .氢气应单独存放,最好放置在室外专用的气瓶房内.以确保安全,严禁放在实验室内.严禁烟火。应旋紧气瓶开关阀。
    3 .氧气:氧气是强烈的助燃气休.在高温下,纯氧十分活泼;温度不变而压力增加时,可以和油类发生急剧的化学反应.并引起发热自然.进而产生强烈爆炸。氧气瓶一定要防止与油类接触,并绝对避免让其他可燃性气体混入氧气瓶;禁止用(或误用)盛其他可燃性气体的气瓶来充灌氧气.氧气瓶禁止放于阳光曝晒的地方。
    4 .氧化亚氮(笑气 ) :其有麻醉兴奋作用,受热时可分解成氧和氮的混含物.如遇可燃性气体即可与此混合物中的氧进行化合燃烧。

0
    +关注 私聊
  • KODI

    第5楼2020/10/29

    根据GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》,气体的存放分为以下三类。



    • 隔离贮存:在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定距离,非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式。



    • 隔开贮存:在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,将其与禁忌物料分离开的贮存方式。



    • 分离贮存:在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。



    除了以上国标规定的内容,我们也建议在气瓶储存时要保持通风,避免阳光直射,保持室温在40℃以下。同时,气瓶务必佩戴瓶帽,以防倾倒时发生危险。

    针对特殊物料,我们建议,

    • 可燃性气体:与氧化性气体分开存放,不能存在在同一空间。同时要在空间中设置气体监测器和除静电装置,在使用工具时要用防爆工具(如铜制扳手)。

    • 氧化性气体:与可燃性气体分开存放,避免油脂的存在(如不要用手去触碰),相关的器材设备需要采用氧兼容材料。

    每一种气体都有不同特性,有专属的存放要求,可以查看对应的化学品安全技术说明SDS


0
    +关注 私聊
  • WUYUWUQIU

    第6楼2020/10/29

    应助达人

    每种气体买一个安全柜吧,几千块钱一个

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...