气体检测
ztyzb
第1楼2021/11/16
楼主按照以下顺序查找下:1、楼主手工用的定电位电解法吧,按照HJ 57的规定,CO已经超过50ppm需要做校正即干扰试验,校正是否准确;2、被测锅炉尾气处理措施是什么?楼主预处理措施是什么?如果有喷氨的话会对传感器造成干扰;3、楼主其它指标比如含氧量、氮氧化物比对结果如何?有可能是设备本身的影响比如漏气,另外还可以通过用吸收液的方法或者紫外法、红外法做下设备比对。
糖果心情
第2楼2021/11/16
1.是定位电解法,做过干扰试验,已经做过校正。2.布袋除尘和脱硫塔,因为湿度大,用烟气预处理器了。3.其他项目对比值都合格,氮氧化物差值在10左右
Nerif
第3楼2021/11/16
猜测是因为在线设备使用的是紫外法的仪器,弄一台便携紫外法二氧化硫测定仪对比下就清楚了
第4楼2021/11/16
预处理器就是加热除湿吧,如果湿度太大的话不一定能起到很好的效果;楼主考虑下以下两种方式:1、换成紫外、红外或者吸收液的方式;2、如果可以的话直接在在线站房进行比对,运维人员都会操作的,经过在线系统预处理后的烟气分别进入在线设备和手工设备。
Insp_56c84960
第5楼2023/12/11
可以直接在在线房进行比对么?有具体要求么
第6楼2023/12/11
貌似不行,比对点位要在在线取样点的下游
第7楼2023/12/12
对吧,没有依据,我们最近也遇到这样的问题,采样口湿度太大,17%-20%,烟气预处理除湿气效果不行,我记得好像有要求要处理到4%以下吧,感觉根本达不到的,而且校准起来还麻烦,用烟气预处理测对结果还有点影响,就想用在线的预处理系统除湿,但找不到啥依据,真较真的话根部说不通,ε=(′ο`*)))唉真的难。
品牌合作伙伴
执行举报