    太阳能能效测试系统数据采集系统
    数据采集系统由铂电阻、温度传感器、压力传感器、数据采集仪、计算机数据采集软件和他们之间的通信连接组成。测试过程中,数据采集系统末端的各种传感器将采集的信号转换为电信号后传人数据采集仪,数据采集仪采集的参数分别通过四口串口卡接人计算机,在计算机上完成对测量数据的分析、处理、显示和存储等测试工作。
    太阳能能效测试系统水流量控制方法
    根据标准规定,水流量要求在60S之内达到所设定值(400L/h~600L/h),测试过程中水流量的控制主要由水泵调节,控制系统包括PLC控制器、电磁流量计、PLC和变频器等。在测试过程中,系统的水流量由水泵控制,电磁流量计采集的水流量信号进人PLC控制器,PLC控制器向变频器发出4mA~20mA的控制信号,变频器接收到信号后,调节水泵频率,将测试中的水流量稳定在试验所要求的范围内。

    太阳能能效测试系统水温控制方法
    试验过程中的水温是否能够稳定在标准要求的精度范围之内对测试的结果影响很大,因此测试中必须在指定的时间内达到恒定的温度。测试台的水温主要由制冷机组和电加热器调节,控制系统由温度传感器、三相调功器、PLC控制器、PLC等组成。在测试过程中,贮热水箱入口水温由制冷机组和电加热器共同控制,因此首先需要设定PLC的温度设定值,然后开启制冷机组。在试验过程中,恒温水箱中的铂电阻将采集的温度信号送人PLC控制器,PLC控制器向PLC和调功器同时发出4mA~20mA的输入信号,PLC接收到信号后,控制制冷机组中压缩机的卸载和制冷剂的旁通;同时调功器得到信号后,根据温度信号调节电加热器的功率输出,恒温水箱中的水温以及贮热水箱的注水温度均由制冷机组和电加热器共同调节,以达到标准所要求的温度。