气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/28
①热导单元连线没接对;②热导池中热丝断开或引线开路;③桥路稳压电源故障;④桥路配置电路断开或电流表故障。
wuyuzegang
第2楼2022/08/28
产生此现象的原因有几个:1. 电桥钨丝的自然损耗和老化,需要更换了.2. TCD温度设置过高.3. 桥流过大.4. 漏气.
JOE HUI
第3楼2022/08/28
钨丝断、TCD电路板故障、无载气或者载气压力小造成压力控制器不工作。
安平
第4楼2022/08/29
楼主详细说明具体的分析条件为好。TCD的开关是否关闭?TCD的电流值是否设定为0?建议确认。修改TCD的电流值(一般需要减小),基线是否可以调节?除了控制错误和参数错误之外,TCD两臂不平衡严重,也有可能存在类似问题。
Ins_7ec7a273
第5楼2022/08/29
电流设置为100。方法没有人为更改过。就是突然电压为零。但是变换Signal Output Port 通道时电压会有反应,但是从高降低直到一直为零。
第6楼2022/08/29
电流降低一些,是否能够调节呢?例如降低到10mA,然后工作站做 自动调零或者调解检测器旋钮?基线能否发生变化?
品牌合作伙伴
10/31重磅解读大规模设备更新方案
执行举报