仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

求教居民小区加压调蓄设施供水采样是在泵房采集吗?

水质检测

  • 有没有相关标准及文件有所诠释?
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第1楼2023/09/13

    这个属于二次供水,在储水池采样。相关标注你参考GB 17051-1997

0
    +关注 私聊
  • m3100995

    第2楼2023/09/13

    请问下老师,无负压叠压供水无蓄水池在哪采样呢?

    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:这个属于二次供水,在储水池采样。相关标注你参考GB 17051-1997

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第3楼2023/09/13

    这种应该有水箱的啊,水箱下面有个开关,这是清洗水箱用的,采样可以从这个开关取水。

    m3100995(m3100995) 发表:请问下老师,无负压叠压供水无蓄水池在哪采样呢?

0