仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【金秋计划】化工企业的可燃有毒气体报警信息必须接入火灾报警主机吗?

  • 通标小菜鸟
    2024/09/11
  • 私聊

气体检测

  • 不是必须,消防联动时需接入。

    1)按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB50493-2019)第3.0.8要求,可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

    2)按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的第8.1.2条:可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制系统的检测回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。

    3)但第8.1.6条:可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。