仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】饮用水氨氮测定时是否需要脱氯?

水质检测

  • 如题,请问在氯胺(NH2Cl)消毒饮用水中,使用纳氏试剂分光光度法测定氨氮时是否需要脱氯?
    标准方法上说,水中余氯可与氨氮结合生成氯胺,可用硫代硫酸钠脱氯。
    但是在使用氯胺消毒的饮用水中检测氨氮,如果用硫代硫酸钠脱氯,氯胺与
    硫代硫酸钠反应是不是会生成氨氮,那检测的氨氮浓度不会偏高吗?
    能否给出硫代硫酸钠与氯胺反应的化学方程式?
    +关注 私聊
  • zhangkaixing

    第1楼2008/05/28

    不太懂?????

0
    +关注 私聊
  • wangj25

    第2楼2008/05/28

    不好意思,可能问题说的不是太清楚。
    其实就是想问一下,纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮时,
    如果水中含有余氯,是否需要脱氯?

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第3楼2008/05/28

    硫代硫酸钠溶液呈弱碱性,在中性﹑碱性溶液中很稳定,所以它不跟水中的NH3和NH4Cl反应.
    硫代硫酸钠是中强的还原剂,与强氧化剂如:Cl2﹑ClO-等作用被氧化成硫酸钠.反应式为:
    S2O32-+4Cl2+5H2O→2SO42-+8Cl-+10H+
    S2O32-+5ClO-→2SO42-+5Cl-
    NH3和NH4+与钠氏试剂的反应:
    Hg
    2[HgI4]2-+NH3+3OH-→O NH2I ↓ +7I-+2H2O
    Hg
    Hg
    2[HgI4]2-+NH4++4OH-→O NH2I ↓ +7I-+3H2O
    Hg

0
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第4楼2008/05/28

    很难表那些符号呀~~~~

0
    +关注 私聊
  • shalin

    第5楼2008/05/29

    需要脱氯。如果氯高的话,可能还会和纳氏试剂产生沉淀。

0
    +关注 私聊
  • fanzhm2007

    第6楼2008/05/29

    应该需要脱氯。氯高的话,会和纳氏试剂产生沉淀。

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第7楼2008/05/29

    大意写错了,不好意思.
    氯胺为:NH2Cl,NHCl2,NCl3
    以一氯胺为例:NH2Cl + H2O === NH3 + HClO,为一个可逆反应
    你合并一下硫代硫酸钠与ClO-的反应就行了.
    从总的结果来看,硫代硫酸钠只去除游离余氯,最后氨氮的总量没变

    应该是这样吧~~~~有错的话请指出噢

    ouyangguoxing 发表:硫代硫酸钠溶液呈弱碱性,在中性﹑碱性溶液中很稳定,所以它不跟水中的NH3和NH4Cl反应.
    硫代硫酸钠是中强的还原剂,与强氧化剂如:Cl2﹑ClO-等作用被氧化成硫酸钠.反应式为:
    S2O32-+4Cl2+5H2O→2SO42-+8Cl-+10H+
    S2O32-+5ClO-→2SO42-+5Cl-

    很难表那些符号呀~~~~

0
    +关注 私聊
  • wangj25

    第8楼2008/05/29

    非常感谢ouyangguoxing的回答,大概意思明白了。
    还想请教一下ouyangguoxing,是不是氯胺的水解的反应,
    使得纳氏试剂测定氨氮时,氯胺(NH2Cl)里的氮也同时会被测定出来。
    最终测定的是水中的自由氨氮和氯胺氮啊?

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第9楼2008/05/29

    按照以上的反应式,用一氯胺消毒的话是会引入额外的氨氮,从而使结果偏高的噢,因为起消毒作用的是HClO,
    另外国标<>中氨氮的限值是0.5mg/L.
    我们出厂水是用氯气消毒的,出厂水的氨氮都<0.02mg/L

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第10楼2008/05/30

    氯胺消毒

      取滤后水分装至两个250mL磨口瓶中,通过加入氯化铵控制水中氨氮的含量,使其中一个磨口瓶内氨氮含量为0.54mg/L、另一个为0.06mg/L。在有效投氯量均为4mg/L的情况下,经24h氯化反应后测定两瓶水样的三氯甲烷含量(见表2)。由于后者氨氮浓度很低,所以可以认为是活性氯消毒,而前者则可看作是氯胺消毒。
      显然,在相同的投氯量下水中氨氮的浓度高,游离余氯的含量就低,产生三氯甲烷的量也就相对较低。从这个角度讲,保持水中有一定数量的氨氮,有利于减少消毒副产物的产量。

    表2  活性氯和氯胺消毒对氯代烃生成量的影响
    氨氮(mg/L) 0.54 0.06
    游离余氯(mg/L) 1.17 1.59
    总余氯(mg/L) 1.66 1.85
    三氯甲烷(μg/L) 8 44
    注:游离余氯和总余氯均是在加氯5 h后的测定值,CHCl3为24 h氯化反应的测定值。


      对于氨氮含量低而有机物含量相对较高的水源水,可以考虑在滤后水中加氨进行氯胺消毒以减少三氯甲烷等消毒副产物的产量,而对于含有一定数量氨氮的原水,采用生物预处理或生物活性炭滤池强化过滤等去除氨氮的单元处理工艺时,从控制消毒副产物产生量的角度讲并不一定要追求100%的去除率。
      对氯胺消毒而言,由于HOCl是逐渐释放出来的,所以更能保证管网末梢和管网水流速小的地区的余氯要求,也会使自来水中的氯嗅味减轻一些,这是氯胺消毒的优点。但是,由于氯胺消毒作用缓慢,因此不能作为基本杀菌消毒剂,而应作为出厂水在管网系统中长时间维持水质卫生的辅助消毒剂。氯胺对人体健康也存在着潜在的影响,应根据水质和管网的具体情况控制适量。水厂距供水管网较近、水流在管中停留时间<12h,且有机卤化物含量较小时不宜采用氯胺消毒。

    都是在有关氯胺消毒的内容找的.还有用钠氏试剂做氨氮时,可以看下这个.都是在这个论坛找的.

    氨氮测定时应注意的几个问题

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...