工农兵
第1楼2010/03/31
接上
4、仪器分析室的室内装修
4.1 地板
小型普通的仪器分析室采用一身的固定地板即可满足需要,但对于大型精密仪器分析实验室,例如X荧光光谱室、质谱室、离子控针室等实验室因电缆多,管线复杂,需要采用架空地板。当采用下送上回送风方式时,也可利用架空地板下空间作为送风静压箱。一般地板构造有以下几种。
(1)护罩式 当电缆线数量很少,可以结扎成束,并可作明线配线时,为防止碰坏电线,可在电线上加一层护罩,保护罩高度以不妨碍机柜门扇开关为宜。
(2)地沟式 公在电缆通过的地板下做沟,沟的尺寸一般净宽250mm,深150mm,即可,沟盖板划块后做成活动盖板,安上少数铝制平面拉手,以便开启。
(3)活动地板 又称装配式地板,由各种规格型号和材质的面板块、可调支撑、横梁、缓冲垫等组成。活动地板架空辅设在仪器室的楼地面上作安装设备、敷设纵横交错的各种管线、电缆及空调静压箱的空间用。
活动地板应机械性能优良、质量轻、强度大,表面平整,尺寸稳定,互换灵活,装饰性及质感良好,并能满足防潮、阻燃、防腐等要求。活动地板又分防静电型和非防静电型两种。
活动地板使用要求和特点。
① 不论房间形状、面积如何,都能方便而迅速地装配。
② 能自由接近电气连接线和风管,便于敷设和维护。
③ 承重能力≥800kg/m2。
④ 满足防火要求。
⑤ 能使静电通泄至地和反射电磁辐射。
⑥ 地板的可卸板能互换,并有较高制作精度,以便利用地板下空间作空调静压箱时达到所需密封性。
⑦ 板面无噪声、耐磨,既可擦洗又可干擦(用吸尘器)。
⑧ 借助可调支撑找平地面的不平度。
4.2 门窗
①有空调、洁净要求的房间门应采用密闭保温的单向弹簧门或装自动闭门器,并向室内开启。对有强噪声的房间且开向计算机房的门应采用隔声门。
②有空调、洁净要求的房间设置外育时,应为双层密封窗。当采用铝合金窗、塑钢窗时,可采用安中空玻璃的单层密闭窗,以保证围护墙结构的热工性能。
③仪器室外窗宜朝北。若受条件限制,窗开向东、南、西方向时,应采取遮阳、窗帘等措施防止阳光直射,避免眩光。
④各房间的门应保证人员、设备进出方便。
4.3 室内装饰要求
①精密仪器分析室以及主要的辅助房间室内装修应选择用易清洁、不起尘的难燃材料,墙壁和顶棚表面应平整,减少积尘面,要有保温、隔声、吸声效果。地面材料应平整、耐磨、易除尘,并按需要采取防静电措施。
②一般的辅助房间室内装饰可按房间用途,按有关标准设计。
③室内各种管线宜暗敷,当管线穿楼板时宜设技术竖井。
④室内顶棚上安装的风口、灯具、火灾探测器及灭火器喷头以及墙上的各种箱盒等应协调布置,做到整齐美观。
⑤隔墙设置,除固定隔墙外,最好采用灵活隔断,以适应仪器更新及改扩建的需要。
⑥室内色彩宜淡雅柔和,有清新宁静的效果,不宜用大面积强烈色彩。视觉作业处的家具和房间内宜用无光泽或亚光表面。