    查了论坛的有关帖子,有人说是指声源和敏感点是在同一建筑内为结构传播。
    如果仅是空气传播声音的,敏感建筑物离排放噪声的固定设备超过1m的,除了测边界噪声外,需不需要在敏感建筑物室内测呢?
0
    +关注 私聊
  • cvvvvv

    第2楼2009/03/20

    但是新标准里只提到结构传播的噪声才要在敏感建筑物室内监测的呀?
    如果空气传播的情况下,也要在室内测的话,执行什么标准呢?开窗户还是关窗户测?

0
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第3楼2009/03/20

    开窗。环境质量标准。

    cvvvvv 发表:但是新标准里只提到结构传播的噪声才要在敏感建筑物室内监测的呀?
    如果空气传播的情况下,也要在室内测的话,执行什么标准呢?开窗户还是关窗户测?

0
    +关注 私聊
  • cvvvvv

    第4楼2009/03/20

    那你的意思是既要在边界对比排放标准测,也要在敏感建筑物室内开窗按对比环境质量标准测,是这个意思吗?

    jingsheng 发表:开窗。环境质量标准。

0
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第5楼2009/03/20

    对!目的不同!

    cvvvvv 发表:那你的意思是既要在边界对比排放标准测,也要在敏感建筑物室内开窗按对比环境质量标准测,是这个意思吗?

0
    +关注 私聊
  • cvvvvv

    第6楼2009/03/21

    再问一下,新标准中是在敏感建筑物离边界不足一米的情况下开窗在室内测,执行的排放标准为边界测的标准再严格10分贝。这和环境质量标准差别很大啊?

0
    +关注 私聊
  • 咸菜妞

    第7楼2009/03/23

    你说的是不是声环境质量标准和社会生活环境噪声排放标准啊
    社会生活噪声排放源的固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,窗户是要关闭的

    cvvvvv 发表:再问一下,新标准中是在敏感建筑物离边界不足一米的情况下开窗在室内测,执行的排放标准为边界测的标准再严格10分贝。这和环境质量标准差别很大啊?