仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【转帖】T40报警器操作说明

气体检测

  • T40报警器操作说明

    T40气体报警器的操作说明和注意事项,建议您操作前仔细阅读相关信息,做到心中有数,以避免很多麻烦
    一、开机和关机
    开机:按住“ON/OFF”键,直到屏幕上显示“ON”。
    开机后,T40报警器自动进入预热状态,并伴随着显示声、光和振动报警测试。在短暂的预热之后,自动显示气体种类和气体读数。
    关机:持续按住“ON/OFF”5秒,听到蜂鸣4声后松开。
    二、校零/标定
    英思科建议:应定期地用已知浓度的标定气体,对T40报警器进行功能测试。若该仪器不能对功能测试进行正确反应,或仪器曾被跌落、浸水、损害,仪器必须被重新标定。
    校零:反向拨开标定盖。同时按住“ON/OFF”键和“MODE”键,T40气体报警器自动校零,大约10秒后,机器发出蜂鸣声,标志着校零已经完成。如果您不打算标定,则将标定盖拨回原先位置,则T40气体报警器将回到气体读数模式。
    注意:若环境中有CO和H2S,则禁止在此环境中直接校零,而必须用标准零空气校零。
    在校零完成后,T40气体报警器将蜂鸣,意味着它已准备进入标定程序。标定:用附带的软管将流量阀和标定盖连接,将流量阀的流量开关打开,同时按住“ON/OFF”和“MODE”键。则此仪器将会显示通入气体的读数。大约90秒后,T40气体报警器完成标定,并显示传感器状态。移开软管并将标定盖拨回原先位置。
    三、更换电池
    T40报警器只需一节AA/5号碱性电池(附赠一节AA/5号碱性电池),就能持续工作500小时。显示屏上的电池图标,会持续显示电池的使用寿命。当电池快用尽时,T40报警器将会每隔30g发出二声蜂鸣声,以提醒您可更换电池。更换电池:只需将已提供的六角工具插入电池帽上,逆时针旋转1/8周,取出电池。装入新电池(请按壳体上的电池极性标志装),再用六角工具顺时针旋转电池帽。
    +关注 私聊
  • 独钓寒江雪

    第1楼2009/05/11

    测什么物质的?没看明白

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...