仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【转帖】常规气体报警器报警浓度的设置范围

气体检测

  • 目前,各种气体燃料如天然气、液化石油气、城市煤气广泛地应用在家庭、工业场所,在的人们日常生活和工业生产带来方便的同时,也伴随着各种各样的安全隐患。通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%). 但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。参考下图,可以看到对不同的可燃性气体相应的报警点正确的设置范围:

    常规气体报警器报警浓度的设置范围
    +关注 私聊
  • 独钓寒江雪

    第1楼2009/05/11

    天然气设在10%LEL – 25%LEL之间就可以了,没必要太低

0
    +关注 私聊
  • 消咳喘

    第2楼2010/10/12

    请问您知道哪里有实验室用气体报警系统吗

0
    +关注 私聊
  • 翠湖园

    第3楼2010/10/13

    产品概述:

    气体监控系统是一款功能简洁、操作方便的可燃气体报警控制器,可与各种规格气体探测器组成工业用气体检测报警控制系统。系统采用微处理器作为控制单元,进口气敏元件作为检测元件,灵敏度高,响应速度快、性能稳定、可靠。当环境中存在待测气体的浓度达到或超过预置报警值时,控制器立即发出声、光报警,以提醒我们及时采取安全措施,并启动执行器来驱动排风设备或切断气阀等其它外设设备,防止中毒事故、爆炸、及火灾发生,从而保障生命、财产的安全,以及保证企业的生产正常运行。

    整个产品设计采用壁挂式安装,可灵活选择1-8路通道,即每一通道对应一台气体探测器。通过与适当的探测器配合使用,该产品可以检测各种类型的气体,如可燃气体、有毒气体以及氧气等,探测器输出标准的4~20mA模拟信号到控制器的采样电路,控制器的单片机对信号采用漂移补偿算法和智能算法,最终完成信息显示、输出控制及历史报警信息记录、查询等。
    该产品可以实时显示与之相连的探测器状态信息,报警状态以声/光方式表现,同时记录各通道的报警信息,此外还有继电器输出控制。

    消咳喘(rogersw) 发表:请问您知道哪里有实验室用气体报警系统吗

0
    +关注 私聊
  • 翠湖园

    第5楼2010/10/13

    控制器接线示意图:如下图所示

0
    +关注 私聊
  • 环保得忍着等春天

    第6楼2010/11/18

    多谢楼主下载。好久没有到这里发帖了

0