仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】柱箱温度一直升温?

气相色谱(GC)

  • 本人使用的是北分的色谱,本机默认设定温度是50度,可是开机以后就一直升温,能升到80多度,还继续升温,温控板没有问题,除了可控硅可能有问题,还有别的可能性吗?谢谢大碗们!
    +关注 私聊
  • 今明后

    第1楼2009/06/10

    测温元件能测出温度应该没问题,感温元件可能有问题,没有随温度的变化改

    变阻值。

0
    +关注 私聊
  • 阿宝

    第2楼2009/06/10

    默认温度是柱温箱的吗?是不是热电偶有问题?

0
    +关注 私聊
  • youyu

    第3楼2009/06/10

    铂电阻没有问题,用万用表量过阻值,正常!

    jinminhou 发表:测温元件能测出温度应该没问题,感温元件可能有问题,没有随温度的变化改

    变阻值。

0
    +关注 私聊
  • youyu

    第4楼2009/06/10

    是柱箱温度,热电偶是什么元件?

    lpr20 发表:默认温度是柱温箱的吗?是不是热电偶有问题?

0
    +关注 私聊
  • 独钓寒江雪

    第5楼2009/06/10

    应该是测量温度的探头

    guoyan0725 发表:是柱箱温度,热电偶是什么元件?

0
    +关注 私聊
  • 鲜火腿

    第6楼2009/06/10

    有一个稳定值吗?若没有,温控板肯定有问题.若有,热电耦有问题.

0
    +关注 私聊
  • yzguo

    第7楼2009/06/10

    我以前遇到过同样的问题,开机后一直升温,后来检查是柱箱内的温度探头线断了,不能控温。重新接好即可。

    guoyan0725 发表:本人使用的是北分的色谱,本机默认设定温度是50度,可是开机以后就一直升温,能升到80多度,还继续升温,温控板没有问题,除了可控硅可能有问题,还有别的可能性吗?谢谢大碗们!

0
    +关注 私聊
  • youyu

    第8楼2009/06/10

    我量过铂电阻的阻值,110欧,没有问题啊,我再去看看接头吧!谢谢了

    yzguo 发表:我以前遇到过同样的问题,开机后一直升温,后来检查是柱箱内的温度探头线断了,不能控温。重新接好即可。

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第9楼2009/06/10

    试试升温过程中,设定一个比现在温度低的温度,试一试降温程序灵不灵。如果不行,简单地说就是温控坏啦。

    guoyan0725 发表:本人使用的是北分的色谱,本机默认设定温度是50度,可是开机以后就一直升温,能升到80多度,还继续升温,温控板没有问题,除了可控硅可能有问题,还有别的可能性吗?谢谢大碗们!

0
    +关注 私聊
  • youyu

    第10楼2009/06/11

    问题解决了,谢谢大家了!换了一块母板就好了,好像是可控硅的毛病!

0
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加1积分,加2经验;加分理由:及时反馈解决问题的方法
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...