仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【第二届原创作品大赛】气体监控仪的维修实例

  • 草原之恋
    2009/10/10
  • 私聊

其他仪器综合讨论

  • 气体监控仪的维修实例
    一、概述
    近年来,随着钢铁工业的飞速发展,煤气作为钢铁企业的重要能源,使得煤气管网遍布于整个工业区,而一旦发生泄漏不仅造成能源的浪费、污染环境,更重要的是危及人身的安全,为此,煤气监控仪应运而生,并广泛分布于煤气管网所涉及的区域。由于大多安装于室外,加之环境恶劣,使得煤气监控仪频频出故障。本篇从实际出发,尽快确定解决煤气监控仪故障,为广大同行提供维修参考。
    二、组成
    煤气监控仪由检测探头和监控仪主机组成
    三、工作原理
    检测探头分为传感器、变送器,检测探头将现场采集到的4-20mA模拟信号上传到监控仪主机,在探头和主机上同时显示煤气浓度值,当浓度值超过报警值时,面板指示灯显示并发出声音报警

    四、故障处理
    故障处理过程之一:笔者曾遇到监控仪主机喇叭不响的情况,但指示灯正常(绿色为正常),一开始怀疑是喇叭的问题,用万用表测量其两端发现为8欧姆,咨询厂家工程师为喇叭的正常阻值,说明喇叭正常,那么就只能怀疑是启动芯片的毛病了,但手头没有该芯片,正好旁边还有一台同型号的主机,于是将其芯片拿下换过来后送电后发现主机有乱码显示,只好又将其换过来,此时在更换的过程中发现旁边的喇叭4脚插头不是插在这里,而是插到了其他地方,于是将其插好,重新送电后,监控仪主机自检后运行正常。究其原因为操作工嫌喇叭声音太吵,将里面的插头拔下,并将其插到其他地方,这样既可以避免噪音又可以躲过安全员的检查,可是,终究还是查出来了。

    故障处理过程之二:近日,车间有个煤气监控仪的主机不显示了,打开主机一看是个4路的监控主机,送电后,数码管果然一点也不亮,喇叭也不响,这时就开始考虑开关电源的问题,最后将显示板、信号放大板、电源板、信号接收板、开关电源全部拆下,将其他的信号、电源线等全部拆掉,注意拆线时要做标记,最好画个详细的接线图,给开关电源通电,用万用表测量直流输出,结果发现,输出为0,而且开关电源的指示灯也不亮,看来确实,开关电源坏掉了,没办法,只好报备件计划,在等备件期间,又觉得主机本身有没有问题,因需要24V、+5V、-5V的电源,而只能找到24V的开关电源,正好有一台没用的计算机,将电脑电源拆下,利用它的+5V和-5V,电源是有了,还缺少4-24mA的信号发生器,没有它当然没法进行测试了,最后几经周折,利用PID显示仪表的输出提供信号,这样就一切OK了,硬件条件准备好了,接下来就是期待已久的接线、送电、测试了,原来这是万里长征的第一步,更麻烦的还在后头,根据自己画好的图结好线后,一送电,数码管亮,但全是乱码,显示乱码后,用万用表测量信号电流,正确,在看显示板上有个拨码开关,在信号处理板上有2个电位器,因无说明书,所以也不知道这两个电位器的作用,但这是又没有别的办法,按常理,就认为是调节量程和漂移量的,但怎么调数码管总是没反应,后来,检查后发现,原来是信号放大板上一根线掉了,焊上后,仍然不行,最后又发现开关电源的地线未接,接上后,终于显示出数值了,后又经反复调节电位器,发现其量程为0-1000ppm,35ppm为低报,200ppm为高报。不巧的是有2个数码管,也就是个位数和十位数不能显示,只有从百位能显示,因该仪器主要用于监控,所以我将量程的报警値调节了一下,低报设置为35ppm报警,高报设置为100ppm,这样只要报警,就会伴随喇叭的响声,这样就提示操作人员引起注意,并起到安全监控的作用。




  • 该帖子已被管理者-chengjingbao设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
    +关注 私聊
  • 无名

    第1楼2009/10/10

    能不能加点图片来说明,谢谢!

0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第2楼2009/10/10

    此建议不错!楼主想法整些图文并茂的妙文,这对你来说,不是问题,我相信您!

    lotus_sum 发表:能不能加点图片来说明,谢谢!

0
    +关注 私聊
  • 穿越时空

    第3楼2009/10/10

    传感器是不是红外检测的,最好来几个图.

0
    +关注 私聊
  • 土老冒豆豆

    第4楼2009/10/10

    应助达人

    对,图片可以吸引点人气,而且让不懂的人看 了后起码对你在做的事有个外观上的了解啊。

0
    +关注 私聊
  • 汉痞

    第5楼2009/10/10

    确实是不错的见解!

0
    +关注 私聊
  • 草原之恋

    第6楼2009/10/11

    不知大家可否接触过该类设备,下面是电路图。

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第7楼2009/10/11

    我有十一台这种类型的监控仪,是用来进行空气质量监控的。

    电路故障基本都是过流造成的,一般都是采用电路板整体更换来解决故障。
    很少再动焊啦。

    shiyu3976248 发表:不知大家可否接触过该类设备,下面是电路图。

0
    +关注 私聊
  • 草原之恋

    第8楼2009/10/12

    一般电源故障也比较多。

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第9楼2009/10/12

    对,基本上是电源上的。看似很简单,也是需要经验积累的,谢谢您 的分享!

    shiyu3976248 发表:一般电源故障也比较多。

0
    +关注 私聊
  • yuduoling

    第10楼2009/10/12

    这种东西故障还是不少的,经常遇到。

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...