仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】洁净区内的房门要按闭门器吗?

  • shenli2009
    2009/11/13
  • 私聊

实验室建设

  • 如题,比如缓冲间的门、各洁净区的门!
    +关注 私聊
  • 雾非雾

    第1楼2009/11/13

    应助达人

    应该安,以前用过的洁净区是用的推拉门,进一道关一道的。

0
    +关注 私聊
  • ldgfive

    第2楼2009/11/13

    应助工程师

    还是安上比较好

0
    +关注 私聊
  • wqf87

    第3楼2009/11/15

    应该用房间压差来控制关门吧?安装了还不好打扫卫生!

0
    +关注 私聊
  • rxlwhite

    第4楼2009/11/16

    什么叫闭门器?没听过。

0
    +关注 私聊
  • wangl055

    第5楼2009/11/17

    不需要,洁净间的门是有讲究的。就拿风淋室来说,外边的门要是不关的话里边的门是打不开的。必须关上外边的门然后接受一会儿风淋之后,里边的门才能打开。

0
    +关注 私聊
  • f-dragon

    第6楼2009/11/18

    应该安,还应该在第一间放置更换的拖鞋、实验服等!更换后才可进入实验区域!

0
    +关注 私聊
  • 雾非雾

    第7楼2009/11/18

    应助达人

    闭门器不都是安装在门上方的吗?不是在地面上呀?好像不影响打扫卫生的。

    wqf87(wqf87) 发表:应该用房间压差来控制关门吧?安装了还不好打扫卫生!

0
    +关注 私聊
  • yejinghcunzg

    第8楼2009/12/29

    闭门器确实是安装在门的上面得

0
    +关注 私聊
  • rxlwhite

    第9楼2009/12/29

    按生物安全的要求必需安。

0
    +关注 私聊
  • myl7809

    第10楼2009/12/30

    可以不用安装,安装后特别容易夹伤手指。安装闭门器的目的就是防止门关不紧而丢失压差,关紧门的方法有许多,可采用压力方向与开门方向相反的方式;也可以采用感应门,关不紧就报警等方式。一般情况下,应先考虑安全问题才考虑GMP,两者都要考虑,就要多想想两者都要兼顾的方法。两者实在不能兼顾的话,一定要先考虑安全,除非管理者认为安全很不重要。

0