气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2010/02/25
岛津GC-2010气相色谱仪标定的额定功率是2.5KW.为了安全起见供电功率一般要大于额定功率一倍以上,留出一倍以上的富余量30~40KW足够了,一般说来气相色谱仪在升温时是满功率加热的(2.5KW),恒温时(加热量和散热量平衡时所需加热功率是很低的300~500W)再说了六台仪器又不可能同时开机,可以错开每台仪器的开机时间,本人认为30~40KW足够,当然条件允许功率富余量越大越安全!
第2楼2010/02/25
色谱间配线主要考虑是配线的功率匹配,线径的截面积一定要符合通电流的的要求,留够足够的富裕,再就是闸刀、接线排、多功能插排的功率要匹配。
chengjingbao
第3楼2010/02/25
6台色谱同时开是肯定的!我们的现场色谱都是常年开机的,每年停机时间一般不超过2天,停机次数不超过3次。考虑采用UPS不间断电源。30~40KW,有点困难,我只能放40%,不然成本会大许多。好在色谱间的其它电源(照明、插座)是另算的,这只是提供给连续工作的色谱、质谱、光谱仪用的专用电源。
雾非雾
第4楼2010/02/25
我们用的也是岛津的,GC功率肯定是很大的,能加热到那么高的温度,并要迅速地升降,加热功率低了肯定满足不了的。台数多了只能多扯几条线。
阿宝
第5楼2010/02/25
色谱品牌:岛津GC-14C功率:2KW;
安平
第6楼2010/02/25
同时全功率加热,总功率是很大的。 但是持续时间不会很长
第7楼2010/02/25
我上面只是举了个例子,色谱间肯定是不止一个品牌,就我的了解,各家的功率相差较多,但总功率却差不多,基本上是以3KW为基数。
symmacros
第8楼2010/02/25
安捷伦对单台气相色谱仪要求不小于3KW的电源。
永恒的心
第9楼2010/02/28
怎么用的起色谱还放不起线啊?放粗点的电线搞定
UPS电源解决方案
第10楼2010/03/04
采用三相供电方式,每相电源的功率放到10KW(线径10平方的,开关3P-63A),每一相上面接2台仪器,正好三相上面接6台仪器。如果考虑到 以后有设备增加的话,建议把线径放到16平方,开关3P-80-100A)
品牌合作伙伴
执行举报