仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】抑制器如何清洗?

离子色谱(IC)

  • 请问各位大侠抑制器的灵敏度下降了,如何清洗?用纯水清洗过没有变化。
    +关注 私聊
  • 回头无涯

    第1楼2010/03/20

    你用的是戴安的,还是万通的!(估计你用的是戴安的)
    以下是万通抑制器再生的方法:
    抑制器《MSM II》再生
    容量降低时再生抑制器操作
    如果抑制单元长时间受金重属(例如铁)或有机物污染,再生溶液(50
    mmol/L H2SO4)无法完全除去这些污染。因而降低抑制单元的容量,一般
    情况下会降低磷酸根的灵敏度,严重的情况基线会升高。如果一旦出现这
    样的容量问题,必须按以下步骤处理抑制器:
    1 抑制器与IC 系统断开
    • 抑制器与分离柱和检测器断开。
    2 再生抑制器
    • 用以下某种溶液冲洗抑制单元 15 min:
    重金属污染
    1 mol/L H2SO4 / 0.1 mol/L 草酸
    有机阳离子配合剂污染
    0.1 mol/L H2SO4 / 0.1 mol/L 草酸 / 5%丙酮
    严重的有机物污染
    0.2 mol/L H2SO4 / ≥20% 丙酮
    3 抑制器连接IC 系统
    • 抑制器重新连接抑制器。如果仍存在容量问题。更换抑制器的轴

0
    +关注 私聊
  • huolong

    第2楼2010/03/21

    我用的是戴安的抑制器,请问大哥还有别的清洗方法吗?

    失业农民工(4728) 发表:你用的是戴安的,还是万通的!(估计你用的是戴安的)
    第3楼2010/03/25

    以下仅供参考:
    再生液
    12mmol/L H2SO4:2.6ml浓硫酸(密度1.84g/ml,质量分数98%,下同)稀释到4L去离子水中。用于阴离子抑制器再生。
    50mmol/L KOH:12g KOH溶解于少量去离子水中,稍冷后稀释到4L。用于阳离子抑制器再生。
    5mmol/L四丁基氢氧化铵:以去离子水溶解40g质量分数为10%的四丁基氢氧化铵水溶液,稀释至4000ml。用于有机酸抑制器再生。

0
    +关注 私聊
  • IC_007

    第4楼2010/03/25

    楼上 是抑制器使用过程中的再生液,和抑制柱容量消耗尽后所用的50mM 硫酸再生液的作用相同,而非清洗液。只不过抑制器抑制和再生始终是同时进行,实现持续抑制罢了。

0
    +关注 私聊
  • IC_007

    第5楼2010/03/25

    灵敏度下降? 长时间开泵,没开抑制电流吧?

    阴离子抑制器用100mM 硫酸,1ml/min冲,洗30min,在用水将硫酸冲去,即可

    阳离子抑制器用100mM NaOH,相同处理。

    huolong(dujingyu) 发表:请问各位大侠抑制器的灵敏度下降了,如何清洗?用纯水清洗过没有变化。

0
    +关注 私聊
  • IC_007

    第6楼2010/03/25

    对于重金属来说,硫酸的清洗作用比盐酸差得多。可以先用盐酸+草酸清洗后,在用硫酸再生嘛。

    失业农民工(4728) 发表:重金属污染
    1 mol/L H2SO4 / 0.1 mol/L 草酸

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...