仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】ARL4460仪器状态中的POS24V电压异常

直读光谱

  • POS24V 电压到了19、20左右,哪位高手知道是什么原因,怎么解决啊?先谢谢了!
    +关注 私聊
  • yushushi

    第1楼2010/03/22

    没用过ARL的仪器,不知道你说的POS24V是直接由24V电源模块输出的(220VAC进,24VDC出)还是通过电路板上的全波整流电路得到的,如果是24V电源模块,,你用万用表量输入和输出就能看出来它是不是正常。如果是全波整流电路,先查查24V的稳压模块吧,,这东西比较容易坏掉的,,,之前的整流桥和电容也量量,,,如果实在费劲又不想花钱找厂家维修的话,直接到市面上买个24V电源接线进去,不用他的24V也没问题的。。。。。

0
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:可以按此法试一下。
    +关注 私聊
  • wccd

    第2楼2010/03/22

    应助达人

    ARL3460的24VDC电源和-1000V,-100V负高压电源各是是独立的,负高压电源的供电由24VDC电源提供,你可以先把负高压电源接线断开,观察24V是否恢复正常,如果恢复正常,说明负高压电源内部有问题,如果24V仍然偏低,则说明24V电源内部出现故障。看ARL4460是否可借鉴参考。



    内部参考结构图,左面的是24V电源,右面的是负高压电源。

0
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖!
    +关注 私聊
  • yushushi

    第3楼2010/03/25

    高压电源模块可不便宜,,好像要一千块钱左右呢,,,,希望是24V电源的事情吧。断掉负载测量,和接上负载测量,有的时候确实电压时不一样的,,,wccd1说的确实有道理,,

0
    +关注 私聊
  • quanguo

    第4楼2010/11/22

    WCCD你好,直读光谱4460负1000伏电源板上IC1集成电路是什么型号,烧了看不清了,请帮帮忙

0
    +关注 私聊
  • quanguo

    第5楼2010/11/29

    谢谢您,已修好了。以后还要向大家多多学习!

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...