气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/05/25
是不是在工作站重新配置一下检测器的有关设置?在方法中设置关闭FID试试?
coffee8
第2楼2010/05/25
楼主按照专家说的重新配置一下试试。突然断电,会导致仪器内部出现一些错误,造成混乱,重新配置一下应该没问题了
戈壁明珠
第3楼2010/05/25
您好,在这次断电之前,仪器的FID没有使用,加热和电位计也没有打开,那就应该是正常的。现在有显示状态未就绪,您可以查看一下仪器状态按钮,看看是哪里未就绪,然后对其作相关操作,看看仪器能不能调整就绪。如果可以,说明没有什么问题。这个问题有可能是人的操作引起的设置不匹配。
明
第4楼2010/05/26
楼主我建意你打个电话问问工程师,如果他说是有问题,你就说用别的工作站没问题,一般他都就知道问题出在哪的。
天天洗碗
第5楼2010/05/26
同意楼上观点,还是打800咨询下吧,说不定是硬件故障
smthuang
第6楼2010/05/26
同意二楼的说法,如红灯一直点亮(注:不是闪烁),一般是温度没有准备好,还有就是检测器关闭了,看一下仪器参数。停电的话一般不会对仪器硬件造成故障的(打雷除外)有问题大家多多讨论 qq:420743065 13926199890 黄
sodaba
第7楼2010/05/26
咱关闭了FID的所有配置 但是打开自带工作站的话还是显示FID配置错误 不过采用N2000用不影响分析 只是自带工作站不能用 两天了还是红灯一直在亮
第8楼2010/05/26
你说的那个未就绪的红灯不是闪的 还有就是FID的温度我关了 可是显示的是66摄氏度 对了我的TCD柱温设置的是100摄氏度 请问你能提供些线索吗
第9楼2010/05/26
如果说是配制的问题 我把自带工作站撤去换了N2000的,可是还是显示未就绪啊。迷糊@!!@ 我手动设置了一遍也没发现说是什么错误信息提示来着
第10楼2010/05/26
FID的温度关了,显示66摄氏度,可能是由于柱箱加热而影响间接加热。
品牌合作伙伴
执行举报