xing-xing
第1楼2010/06/15
答 案
一、填空
1. 条件、一年; 2.配套设备、1/3; 3.温度、“工业用1967年IFC公式”、绝对;
4.大、反; 5.直接式、间接(推导)式; 6.体积、体积; 7.下、静压;
8. ; 9.仪表检定点的流量理论值、Δq =±(a%FS+d); 10. 101.325、20 。
二、简答
1. 解答:(1)孔板、差压变送器、压力变送器、测温元件—热电阻、流量显示仪表;(2)差压变送器--0.2级、压力变送器--0.2级、热电阻--A级、流量显示仪表--0.2级
2. 解答:(1)静压误差;(2)差压变送器安装位置偏离正确位置引起零点偏移;(3)流量显示仪表零点偏差
3. 解答:(1)从表压到绝对压力的换算处理不当引入的误差:用标准大气压代替当地大气压;查表过度简单--用100kPa代表当地大气压。(2)将绝对压力值当作表压处理引入的误差。(3)用非法定计量单位压力代替法定计量单位压力引入的误差。
4. 解答:
三、计算
1. 解答:实际流量理论值计算公式:
蒸汽密度修正系数关系式为
差压信号输入电流值占最大设计量程的比例:
实际流量论值:qs= 4 t/h×0.866×0.92892=3.2178 t/h
该点的允许基本误差:Δq =±a%PV=±(3.2178 t/h×0.5%)=0.016 t/h
该点的实际基本误差:Δq =qd-qs=3.245-3.2178=0.0272≈0.0272 t/h
检定结果: 不合格
2. 解答:实际流量理论值计算公式:
实际流量论值:
该点的允许基本误差:Δq =±a%PV=±(6.02064 t/h×0.2%)=0.0120 t/h
该点的实际基本误差:Δq =qd-qs=3.245-3.2178=0.00756≈0.0076 t/h
检定结果: 合格