常用设备综合讨论
xing-xing
第1楼2010/06/17
不会吧,检定值相隔这麽近。如果要是上述情况,水银温度计也就坏啦。
jmcdcjyk
第2楼2010/06/17
温度计需要外校。
第3楼2010/06/17
楼主的检定值是谁给的???
油纸伞
第4楼2010/06/19
第5楼2010/06/19
确实如此,是技术监督局检测的数据,证书上的。我们用的温度计属于精密温度计。
lzutrunks
第6楼2010/06/19
好诡异的温度计哦
第7楼2010/06/21
请大家不要关注温度计了,而是回答问题怎么处理。或者我换一种提问方式:70度的修正值是0.05,而80度时是0.00,则75度时的修正值是读取哪一个?
学海无涯苦作舟
第8楼2010/06/24
我觉得采用就近原则,用70度和80度时的修正值均可。
回头无岸
第9楼2010/12/30
额 这个还真是长见识了俺们的温度计差不多就可以了只要不超过5度 气温的话水温 1 2 度是没关系 的
品牌合作伙伴
执行举报