仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】化验室通风厨

  • liuhao0604
    2010/07/20
  • 私聊

实验室建设

  • 我厂新建化验室通风厨电机为不防爆电机 ,考虑到我厂分析室分析过程中涉及大量易燃气体,易燃油品分析,我们在三查四定中向设计单位提出改为防爆电机,但设计院提出他们的设计符合石油化工企业中心化验室暖通空调设计标准。我们想坚持自己的方案,却不知如何驳倒他们,请求各位大虾帮忙。另外请问贵单位通风厨电机情况
  • 该帖子已被版主-工农兵加3积分,加2经验;加分理由:支持新手讨论!
    +关注 私聊
  • 雾非雾

    第1楼2010/07/20

    应助达人

    我们做农残分析,用的是不防爆电机。

0
    +关注 私聊
  • zxg0518

    第2楼2010/07/20

    这又不是花设计院的钱。呵呵,改不改你们有权利更改的啊。

0
    +关注 私聊
  • 工农兵

    第3楼2010/07/20

    不用驳倒,直接下达命令就好。分清主次。你们是甲方。乙方为什么不执行呢?
    又不是错误的更改?

    liuhao0604(liuhao0604) 发表:我厂新建化验室通风厨电机为不防爆电机 ,考虑到我厂分析室分析过程中涉及大量易燃气体,易燃油品分析,我们在三查四定中向设计单位提出改为防爆电机,但设计院提出他们的设计符合石油化工企业中心化验室暖通空调设计标准。我们想坚持自己的方案,却不知如何驳倒他们,请求各位大虾帮忙。另外请问贵单位通风厨电机情况

0
    +关注 私聊
  • zps0626

    第4楼2010/07/21

    说实话,中国做化工企业设计的设计院,没几个行的······天辰还可以

0
    +关注 私聊
  • polymer

    第5楼2010/07/22

    别说这种外行话。天辰还不错,不过中在国内排不上前几名。

    zps0626(zps0626) 发表:说实话,中国做化工企业设计的设计院,没几个行的······天辰还可以

0
    +关注 私聊
  • polymer

    第6楼2010/07/22

    说明一点:不知你所说石油化工企业中心化验室暖通空调设计标准是那个标准,行业或国家的?并没有专门对石油化工企业中心化验室的暖通空调设计标准。并且相关标准中并没有明确说中心化验室的风机不防爆。应根据分析介质确定,如果你涉及的介质危险且浓度达到一定浓度才危险。是否采用防爆风机石化工业上有严格规定,首先你要确定使用介质的性质和浓度,确定防爆等级。以你的情况,如果你们的样品确实危险,可以要求进一步的安全措施,比如风机不产生火花。

    第7楼2010/07/22

    即使是甲方也不能命令乙方,其实这种关系并不像你家装修那种雇佣关系,设计单位有时必须先执行国家或行业或上级的规定,最好的方式是你应说明你为什么提出要求的合理点,如果要求合理他们会改变的,当然如果要求违反国家或行业或上级有关规定时,乙方是不会听的,你的情况不属于此。

    工农兵(gongnongbing) 发表:不用驳倒,直接下达命令就好。分清主次。你们是甲方。乙方为什么不执行呢?
    又不是错误的更改?

0
    +关注 私聊
  • KingDz

    第8楼2010/07/22

    给他下达责任通知,如果因为没有采用防爆而引发的一切损失由其承担.

0
    +关注 私聊
  • cqlzrl2004

    第9楼2010/07/22

    安全第一,什么钱布钱的

0
    +关注 私聊
  • 小卢

    第10楼2010/07/22

    防爆风机?还没见过!

0
查看更多