气质联用(GCMS)
wxwupengxu
第1楼2010/09/07
你还是听安装的人说的吧,我们都是厂家给联系的安装,而且他们都给提供安装所需要的条件,我们也用安捷伦的
niceapple
第2楼2010/09/07
2500W太小了吧?我们的6850配3KW的刚合适。把2台仪器最大功率加起来看有多大,最好还是按安装条件来。
阿宝
第3楼2010/09/07
单纯一个气相的功率大概就在2000w左右,再加上个MS,2500w肯定不行
symmacros
第4楼2010/09/07
Agilent 5975气质联用仪安装场地准备通知 电源要求 1.单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。2.若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。3.准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。4.实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。 所以2500W是绝对不行的,至少6KW,一般需要配置的UPS功率在6-10KVA之间,后备时间在1-2小时左右。
Grace
第5楼2010/09/07
如果电压稳定,条件有限的话,可以只在质谱装一个够MS功率的UPS,MS的功率大概是3000W左右吧,因为装UPS的主要作用是稳压和在突然停电的时候起到保护作用,质谱有一个抽真空的过程,如果仪器正在抽真空,而突然停电了,这样会很大程度的损坏真空泵。真空泵价格比较贵。如果条件够得话,当然推荐一个能带动GC/MS的大功率的UPS,7890A/5975C GC/MS的功率在5000-6000W左右吧。
sophaloki
第6楼2010/09/07
我收到的安装场地准备通知,好像跟这还有点不一样!
原天
第7楼2010/09/07
把GCMS房里的东西的功率算一算。仪器电脑,打印机算好。一台搞个10KVA就差不多了。记得得独立连这些东西。别连空调灯之类的也连在这线上。
第8楼2010/09/07
请问有什么不一样?发上来让大家参考学习一下。可能版本不同,记得有关版本是写推荐用UPS。以你的为准。
amugong
第9楼2010/09/08
我们是7890+5975c(小泵70l)配6000w顶3小时的ups够用了
UPS电源解决方案
第10楼2010/09/08
需要10KVA(8KW)的UPS你可以算一下GC部分大概有2250VA左右吧,MS也差不多有2500VA左右,这两个相加在加上面附件之类的,计算机啊,泵啊之类的.10KVA的UPS正好
品牌合作伙伴
执行举报