仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

诡异的漏电保护开关

物理知识

  • 家中的漏电保护开关(控制插座的)几乎每天晚上19:00~22:30左右一直自动跳闸。
    其他时间都没有这种现象。
    这种现象有一个月了。

    先找了国家电网,来人看了看说,他们只负责电表以外的问题。电表至户内他们不负责。态度还很差。

    没办法,找物业,物业第一次来人,说漏电保护开关与线的粗细不配套。然后买了新的换了。还是同样问题。
    给物业再打电话,来人把相关开关和线路都测了一边,没发现有漏电的地方。说让在过几天看看。

    把漏电保护开关也测了(包括新的和替换下来的),漏电保护开关也是好的。

    同样的问题几乎每天都是这样......
    。。。。。。
    。。。。。。

    电线进户后一分为二:照明、开关
    控制照明的开关从来没有出现这种问题。

    有专家给看看这是怎么回事???
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第1楼2011/08/09

    上传个漏电开关处的“接线图”和“漏电开关的技术参数”。

    注意控制照明的和控制插座的是两个 分开的。

    物业更换后,反而是控制照明的和控制插座的 两个不配套了。

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第2楼2011/08/09

    接线图



    技术参数



0
    +关注 私聊
  • roland2008

    第3楼2011/08/09

    楼主是不是每天晚上19:00~22:30左右使用了超负荷之类的的电器

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第4楼2011/08/09

    没有。只是电视两台,还有冰箱(额定功率130W)一个。

    另外,线是两个半的铜线。

    曾一度怀疑线是否接到邻居家去了。。。。。。

    roland2008(roland2008) 发表:楼主是不是每天晚上19:00~22:30左右使用了超负荷之类的的电器

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第5楼2011/08/09

    接线图。。。。。。

0
0
0
    +关注 私聊
  • dahua1981

    第8楼2011/08/09

    应助达人

    确实比较诡异

0
0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第10楼2011/08/09

    物业还说多了一根线(图上用虚线表示的)。
    其实,我看不多线。

    理由:
    进漏电保护开关时是两根线(火线和零线)
    出漏电保护开关后为两根火线和两根零线分别为照明和插座的
    黑线应为接地线

    有一点:
    上方有一根零线没有经过开关直接进电器插座了,对否

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...