一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

其他仪器综合讨论

  • 若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?


    某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。

    一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘

    电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆

    拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压

    30V 50v 90V。再次输入电流为2A.5A 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。

    吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击

    穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。

    处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上

    层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.