仪表设备的防护(设计防爆)防爆措施

其他仪器综合讨论

  • 仪表设备的防护,防爆措施主要包括设计防爆、安装防爆和检修防爆.



    在这里详细说下——设计防爆。



    一、电气防爆


    当爆炸性危险场所存在燃性气体[/url]或蒸汽,且上述物质与空气混合后的

    浓度在爆炸极限以内,周围有足以点燃爆炸性混合物的火花、电弧或高沮时,

    就可能产生爆炸。检侧仪表与执行器都安装在化工生产现场,且检测与控制

    信号多为电信号.容易引发爆炸。对于易燃易爆场所,为了保证生产设备和操

    作人员的安全,必须采取相应的防爆措施。防爆的基本措施是使产生爆炸的

    条件同时出现的可能性减到最小程度,要使用防爆设备如防爆配电箱[/url]





    1.设计防爆

    根据爆炸危险场所的区域等级,设计相应的防爆仪表和电气设备。

    (1)爆炸性危险场所的划分

    我国对爆炸性危险场所的划分采用IEC等效的方法。国家标准

    GB50058-92中规定.爆炸性气体危险场所按其危险程度的大小.划分为0

    区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为10区、11区两个级别,如

    21所示。









    (2)爆炸性危险场所使用的电气设备

    在爆炸性危险场所使用的电气设备,在运行过程中必须具备不引爆周圈

    爆炸性混合物的性能.

    防爆电气设备分为两大类:1类—煤矿并下用电气设备;2类—工厂

    用电气设备。

    ①增安型"e .在正常运行时不会产生点燃爆炸性混合物的火花、电弧或

    危险温度.并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定的过

    载条件下出现点燃现象的仪表设备。

    ②隔爆型"d':这类电气设备具有隔爆外壳,即把能点燃爆炸性混合物的

    部件封闭在一个外壳内.该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止

    其向壳外的爆炸性混合物传爆。这类电气设备在打开外壳前.必须先切断电

    源,否则一旦产生火花,便暴露在大气当中.从而造成危险。

    ③本安型(安全火花型)."i":这类电气设备在正常或故库情况下,由电路

    或系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物爆炸。这类电气设

    备的防爆性能是由其电路本身决定的.其本质是安全的,因而适用于一切危险

    场所和一切爆炸性气体.并可在通电情况下进行维修和调整。但是.它不能单

    独使用.必须和本安关联设备(安全栅)及外部配线一起构成本安电路.才能发

    挥防爆功能。本安型电气设备按安全程度和使用场所不同.可分为i。和lb

    个等级,ia。等级高于ib ,ia.级适用于0区和1.通常用于工厂。而ib级仅适用

    1区,一般用于煤矿井下。

    ④正压型“p:这类电气设备向外壳内通人洁净空气或充人惰性气体,使

    其内部保护气体的压力高于周围危险性环境的压力.以阻止外部爆炸性混合

    物进人壳内引起爆炸。

    ⑤充油型"O":这类电气设备把可能产生火花、电弧或危险高沮的带电部

    件浸在变压器油中,使其不致引起爆炸性混合物爆炸。

    ⑥充砂型,Q:这类电气设备在外壳内充填细箱拉材料,在规定使用条件

    下,使外壳内产生的电弧、火焰及过热沮度均不能点嫩周围的爆炸性混合物。

    ⑦无火花型“n:这类电气设备在正常运行条件下不产生电弧或火花,也

    不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高沮表面或灼热点,且一般不会发生有

    点燃作用的故障。

    ⑧特殊型"S":在结构上不属于上述各种类型.而是采取其他防爆措施的

    电气设备。

    (3)防爆电气设备的选型

    各类防爆电气产品
    等均设置永久性铭牌标志。铭牌应包括以下主要内容:

    ①防爆总标志“Ex":表示该设备为防爆电气设备。

    ②防爆结构型式:表明该设备采用何种措施进行防爆.d为隔爆型,p

    为正压型等。

    ③防爆设备类别:I类—煤矿井下用电气设备;n类—工厂用电气

    设备。

    ④防爆级别:A,B,C三级.说明其防爆能力的强弱。

    ⑤温度组别:分为T1,-T6。六组,说明该设备的最高表面温度允许值。

    ⑥防爆合格证编号及产品出厂日期或编号。

    电气设备[/url]的选型原则是安全可靠、经济合理。对气体爆炸危险场所.通常

    0区选择本安型(ia)和针对0区的特殊型以区可选择本安型(ib)、针对1

    区的特殊型、隔爆型、增安型、充油型、充砂型和正压型以及适用于0区的保护

    类型;2区可选择无火花型及适用于0区和I区的保护类型。